Тема: Требуется ли пломбировать место присоединения повторного заземления?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Требуется ли пломбировать место присоединения повторного заземления?

    Каким правилом ПУЭ нужно провод РЕN в щите учёта заземлять и это место пломбировать? Заставил мастер энергосбыта при пломбировании эл.счётчика и автомата вводного!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Каким правилом ПУЭ нужно провод РЕN в щите учёта заземлять
    п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    и это место пломбировать?
    А вот это требование незаконно, так как пломбировать требуется только прибор учета электроэнергии. Попросите этого мастера предоставить обоснование своих хотелок. Вы смело можете ПОСЛАТЬ его в сторону прокуратуры.

  3. #3
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Каким правилом ПУЭ нужно провод РЕN в щите учёта заземлять и это место пломбировать?
    ПРАВИЛА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 24 октября 1996 г. N 1182
    3. Организация учета электроэнергии
    п.3.5. Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений.

    Ни в каких документах о пломбировании PEN Вы не найдете.. Это отсебятина.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Ни в каких документах о пломбировании PEN Вы не найдете.. Это отсебятина.
    Это называется "развод по-русски". Дурят как хотят только тех, кто не хочет вдаваться в подробности, этакое поле "дураков", где потребитель выступает в роли "Буратино".

  5. #5
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Дурят как хотят только тех, кто не хочет вдаваться в подробности,
    Да вот проблема как раз в том и состоит, что невозможно все знать. И получается, что в чем-то и где-то все равно "попадешь".
    Увы, жизнь сейчас такая. Вот здесь и помогают различные форумы. Спасибо им. Вернее людям.