Тема: Какими правилами регламентированы границы балансовой принадлежности?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какими правилами регламентированы границы балансовой принадлежности?

    Учет электроэнергии здания учебного корпуса осуществляется электросчетчиками прямого включения Меркурий 230 ART-01 PCIN и Меркурий 230 AR-01 C (разрешенная мощность 50 кВт, 2 ввода с одной панели), которые находятся внутри здания подстанции. Электросети выдают для подписания акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон, в котором указывают:
    - границу раздела на контактах подключения кабеля на учебный корпус в РУ-0,4 кВ ТП №339 (панель №8);
    - кабель АВВГ 4*16 длиной 1 м (изображен черной линией, то есть на балансе потребителя) от предохранителя (красный, т. е. на балансе сетевой организации) до электросчетчика
    - приборы учета не на границе раздела.
    Какими правилами регламентированы границы раздела? Где должна быть указана граница и чей это 1 м кабеля до счетчика? Действительно ли в данной ситуации приборы учета находятся не на границе раздела?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какими правилами регламентированы границы раздела? Где должна быть указана граница и чей это 1 м кабеля до счетчика? Действительно ли в данной ситуации приборы учета находятся не на границе раздела?
    Граница эксплуатационной ответственности устанавливается соглашением между потребителем и энергоснабжающей организацией. Граница эксплуатационной ответственности должна совпадать с местом разграничения балансовой принадлежности элементов электрических сетей. Одним из основных документов, который определяет и регулирует договорные взаимоотношения между потребителем электроэнергии и энергоснабжающей организацией, является договор энергоснабжения. В Вашем случае, граница должна проходить по зажимам на приборе учета электроэнергии, а кабель АВВГ 4*16 длиной 1 м должен быть отнесен в сферу ответственности энергоснабжающей организации, а не к потребителю.
    ПУЭ, п. 1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.

прочая информация