    С какой периодичностью проводят замену электропроводки?

    С какой периодичностью нужно производить замену всей электропроводки? Вот такой вот вопрос.

    Определенное кол-во лет или по итогам испытаний ее специалистами?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 09.01.2012 в 20:04.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Замену производят на основании данных, полученных при испытаниях кабельных линий. Если кабель хороший, но срок службы уже истек, то собственник кабельных линий принимает самостоятельное решение, эксплуатировать дальше или заменить кабель.

    ГОСТ 24183-80 «Кабели силовые для стационарной прокладки. Общие технические условия» устанавливает следующие сроки службы силовых кабелей:
    – для кабелей с изоляцией из вулканизированного полиэтилена – 35 лет;
    – для кабелей с резиновой изоляцией – 25 лет;
    – для остальных кабелей – 30 лет.

    ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
    5.2.6 Требования надежности
    Срок службы кабелей должен быть указан в технических условиях на кабели конкретных марок и должен быть выбран из ряда:
    25, 30, 35, 40 лет.
    8.7 Проверка надежности
    Проверку срока службы (5.2.6) проводят методом ускоренного термического старения по методикам, разработанным в соответствии с ГОСТ 27.410. Методики должны быть приведены в технических условиях на кабели конкретных марок.
    11 Гарантии изготовителя
    11.1 Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящего стандарта и технических условий на кабели конкретных марок при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
    11.2 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления.