    Допускается ли демонтировать контур заземления?

    Лифт запитан 4-х жильным кабелем, по периметру помещения выполнен контур заземления. Производится замена лифта и замена кабеля на 5-ти жильный. Допускается ли демонтировать контур заземления?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Допускается ли демонтировать контур заземления?
    Нельзя демонтировать контур заземления, так как рекомендуется устанавливать дополнительные повторные заземления РЕ проводников в доступных местах на протяжении его прокладки, таким образом повышается электробезопасность электроустановки в эксплуатации, тем более, что лифты жилых домах отнесены к первой категории по надежности электроснабжения.
    ПУЭ, 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.