Тема: Возможно ли смонтировать линию 6 кВ на опорах 0,4 кВ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Возможно ли смонтировать линию 6 кВ на опорах 0,4 кВ?

    Возможно ли смонтировать линию 6 кВ проводом СИП-3 на опорах, предназначенных для линии 0,4 кВ (старые провода 0,4 кВ демонтированы)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Какие опоры? Высота этих опор? Где они установлены, охранные зоны соблюдены?

  3. #3
    vk1956
    Гость
    Опоры железобетонные, Н=11 метров. Установлены в ненаселенной местности. Охранные зоны соблюдены.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    ПУЭ, п. 2.4.33. При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ до 20 кВ расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на общей опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °С без ветра должно быть не менее:
    1,0 м - при подвеске СИП с изолированным несущим и со всеми несущими проводами;
    1,75 м - при подвеске СИП с неизолированным несущим проводом;
    2,0 м - при подвеске неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.

    2.4.34. При подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и защищенных проводов ВЛЗ 6 - 20 кВ (см. 2.5.1) расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ до 1 кВ и ВЛЗ 6 - 20 кВ на опоре и в пролете при температуре плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 0,3 м для СИП и 1,5 м для неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.

  5. #5
    vk1956
    Гость
    Спасибо. Но суть вопроса не в совместной подвеске (линия 0,4кВ демонтирована), а в том, достаточна ли высота опор для ВЛ-6кВ. Заранее благодарен.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Высота достаточна, если обеспечите наименьшую стрелу провиса не менее 6 метров, в соответствии с таблицей 2.5.20 ПУЭ.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    если обеспечите наименьшую стрелу провиса не менее 6 метров
    Хотел бы уточнить, что не менее 6 метров от поверхности земли.