Тема: Сопротивление грунта и его изучение

Комбинированный просмотр

  1. #1
    velikolepnui
    Гость

    Сопротивление грунта и его изучение

    Уважаемые проектировщики,
    при проектирование нам необходимо определить как и каким образом необходимо заземлять опору, исходя из типа грунта.

    Нужно ли проводить анализ грунта (в месте установки опоры) на сопротивление и когда его проводить (лето, осень, зима, весна)
    Каким прибором это лучше делать?
    Упоминать ли информацию об анализе в проекте?
    Может быть есть у кого нибудь нормативная документация или достаточно типового проекта?

    Спасибо за ответ.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
    Нужно ли проводить анализ грунта (в месте установки опоры) на сопротивление
    Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ. Целебровский Ю. В., Микитинский М. Ш.
    Для различных типов грунта удельные сопротивления различны и меняются в широких пределах. Наименьшие значения удельных сопротивлений (не более 100 Ом м) имеют глинистые, суглинистые, супесчаные грунты, обладающие свойством удерживать влагу, а также грунты с верхним слоем чернозема. Наибольшее удельное сопротивление (более 5000 Ом • м) имеют скальные породы и сухие сыпучие пески, а также многолетнемерзлые грунты (до 100 000 Ом • м).
    Обычно удельные сопротивления грунта определяют в процессе инженерно-геологических изысканий при проектировании ВЛ. При этом чернозем, глина, суглинки составляют группу с расчетным удельным сопротивлением 100 Ом - м; суглинки с содержанием гальки до 40% и влажные супеси имеют удельное сопротивление от 100 до 300 Ом-м; лесс, супеси и влажные пески — от 300 до 500 Ом-м; пески с незначительным содержанием влаги, с галькой и валунами - от 500 до 1000 Ом-м.

    Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
    когда его проводить
    Желательно проводить в период наибольшего удельного сопротивления грунта (в период наибольшего высыхания грунта).
    Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
    Каким прибором это лучше делать?
    Приборов для измерения сопротивления много, наиболее распространённый М416 и Ф4103-М1, а так же ИС-10.
    Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
    Упоминать ли информацию об анализе в проекте?
    Приводят расчеты.
    Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
    Может быть есть у кого нибудь нормативная документация или достаточно типового проекта?
    Если есть типовой проект, то его будет достаточно.

  3. #3
    velikolepnui
    Гость
    Максим, спасибо за ответ.
    если у нас новая ВЛ, то мы должны проверить по трассе грунт выборочно или все таки сделать замеры сопротивления грунта в предположительных местах установки опор?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Сделайте выборочно. Большинство проектировщиков вообще не делают таких замеров, берут средний показатель по таблице и рассчитывают.

  5. #5
    Neutrino
    Гость
    берут средний показатель по таблице и рассчитывают.
    вот вот. можно удельное сопротивление замерить прибором, а можно высчитать приблизительно по таблице.
    я покопался, и нашел эту самую таблицу - удельные сопротивления разных видов почв, вот:


  6. #6
    velikolepnui
    Гость
    если они не делают таких замеров, то есть вероятность ошибки... удар током.
    Владимир, а у вас есть нормативная документация по сопротивлению грунтов?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Почитайте А. В. Сакара "Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей".

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
    а у вас есть нормативная документация по сопротивлению грунтов?
    А какая нужна нормативная документация?

  9. #9
    velikolepnui
    Гость
    Например, та которая утверждена

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
    Например, та которая утверждена
    А почему такая ехидная ухмылка? Если не нравятся методические рекомендации А. В. Сакара, то используйте те, которые указаны в технической документации на прибор, которым проводите испытания.