Тема: Можно ли в бассейне открыто прокладывать медный кабель НРГ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли в бассейне открыто прокладывать медный кабель НРГ?

    В бассейне проложен кабель АНРГ открытым способом, требуется реконструкция. Подскажите, пожалуйста, можно ли прокладывать медный кабель НРГ открыто или пустить его в ПВХ трубе? Может быть посоветуете другой вариант?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В бассейне проложен кабель АНРГ открытым способом, требуется реконструкция.
    Опишите конкретно, для каких целей прокладывается кабеля? Где его хотите проложить?

  3. #3
    Алексей
    Гость
    Кабель АНРГ по проекту 77 года проложен открыто по покрашенному металлическому швеллеру над чашей бассейна под потолком для осветительной сети. Хочу заменить его на медный такой же марки НРГ и проложить его также открыто . Разрешается ли сейчас в сырых помещениях прокладывать кабель этой марки открытым способом или мне использовать кабель другой марки( ВВГнг к примеру )в ПВХ трубе

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Вы спокойно можете проложить этот кабель открыто по металлическому швеллеру. Желательно его предварительно затянуть в гофрированную трубу, но необязательно.
    Цитата Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
    Разрешается ли сейчас в сырых помещениях прокладывать кабель этой марки открытым способом или мне использовать кабель другой марки( ВВГнг к примеру )в ПВХ трубе
    В трубе ПВХ или без неё - это открытая электропроводка.
    2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей:
    непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
    Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
    2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
    При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей:
    в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Вы спокойно можете проложить этот кабель открыто по металлическому швеллеру. Желательно его предварительно затянуть в гофрированную трубу, но необязательно.
    Предварительно присоединив металлические конструкции к системе уравнивания потенциалов.