baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли проложить в коробе 3-й провод в качестве PE проводника?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли проложить в коробе 3-й провод в качестве PE проводника?

    Электропроводка в деревянном доме сделана открытым способом в кабель – канале проводом NYM 2×1,5. Тип системы заземления TN-C. Сделано недавно (провод 2008 года выпуска), аккуратно. Хочу перевести всё это хозяйство на систему TN-C-S. В ГРЩ и комнатах это сделать не трудно (разделить PEN, поставить шину заземления, УЗО, заменить розетки на 3-х контактные и т.п.). А вот провода менять очень не хочется. Можно ли в таком случае в кабель-канал пробросить 3-й провод в качестве PE проводника? Например, есть бухта провода ПВ-1 (желто-зеленый, 4 мм2). Допускается ли такая модернизация?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    ПУЭ разрешает отдельную прокладу РЕ-проводников, не входящих в состав кабеля, при условии: 7.1.45. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
    Если РЕ-проводники прокладываются в кабельных каналах, то условия механической защиты выполняется, то есть Вы можете прокладывать РЕ-проводники сечением не менее 2,5 мм2. НО!
    1. Для розеточных групповых линий потребуется применять кабель сечением не менее 2,5 мм2, а у Вас проложен NYM 2х1,5 мм2. Его необходимо будет заменить (ПУЭ, п. 1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей).
    2. Кабель NYM имеет отрицательную репутацию, так как заполнение кабеля из невулканизированного компаунда при эксплуатации вытекает из оболочки, что обычно приводит к непредсказуемым последствиям (короткие замыкания и пожары).
    Замените кабель NYM на ВВГнг (желательно ВВГнг-LS).
    Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
    Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
    8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.
    ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППБ 01-03)
    285. Не разрешается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения