Тема: Нужно ли проводить измерение сопротивления изоляции кабелей?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Юрий
    Гость

    Нужно ли проводить измерение сопротивления изоляции кабелей?

    Нужно ли проводить измерение сопротивления изоляции кабелей вторичной коммутации (кабель 24 жилы)? и согласно какого НТД?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    согласно какого НТД?
    ПУЭ, 1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
    1. Измерение сопротивления изоляции.
    Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.34.

  3. #3
    Юрий
    Гость
    А тогда как же фиксировать измеренные значения, если стандартный протокол измерения сопротивления изоляции рассчитан максимум на пятижильный кабель?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    А тогда как же фиксировать измеренные значения, если стандартный протокол измерения сопротивления изоляции рассчитан максимум на пятижильный кабель?
    Пишите во 2 графе наименование кабельной линии и разбиваете по группам, которые записываете отдельной строкой.