Тема: Могу ли я установить электросчетчик прямого включения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Могу ли я установить электросчетчик прямого включения?

    При разрешенной мощности 70 кВт, многоквартирный жилой дом, могу ли я установить электросчетчик прямого включения 10-100 А, подчеркиваю мощность разрешенная энергосбытом?

  2. #2
    Александр71
    Гость
    по току не проходит

  3. #3
    Серега
    Гость
    Мощность указана трехфазная, при расчете использовались следующие параметры: мощность, напряжение, коэффициент использования 0,7, КПД-0,9, т.к. используются большое количество мелкомоторной бытовой техники. Прошу пояснить в чем я не прав, и если есть формула расчета, то выложить её в ответе.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Если установите на вводе 80 А, то можно будет применить счетчик прямого включения.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    могу ли я установить электросчетчик прямого включения 10-100 А?
    Не пойму, в чем проблема? Почему не хотите установить, как предписано в ТУ?

    Цитата Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
    и если есть формула расчета, то выложить её в ответе.
    Ip = Pp : 380 : 1,73 : cos ф

прочая информация