Тема: Запрещена ли прокладка СИП внутри помещения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Запрещена ли прокладка СИП внутри помещения?

    На каком основании запрещена прокладка СИП внутри помещения, даже в помещении ТП, например, в гибкой армированной трубе, и почему нельзя подключать СИП к модульному автоматическому выключателю?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На каком основании запрещена прокладка СИП внутри помещения
    Таких запретов не существует.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    почему нельзя подключать СИП к модульному автоматическому выключателю?
    Все зависит от технических данных зажимов автоматического выключателя. Если у одних автоматических выключателей, по техническим характеристикам, можно подключать проводники сечением до 16 мм2, то у других - сечением до 25 или 50 мм2. Так как СИП имеет многопроволочные жилы, подключение этих жил необходимо производить только после опрессовки их наконечниками.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На каком основании запрещена прокладка СИП внутри помещения
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Таких запретов не существует
    СИП-проходит внутри помещения по изоляции?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    СИП-проходит внутри помещения по изоляции?
    Не понял вопроса! СИП прокладывают тем же способом, что и кабель. ПУЭ, п. 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
    Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
    2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
    При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

  5. #5
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Не понял вопроса! СИП прокладывают тем же способом, что и кабель
    Попадаеться информация,что не рекомендуют СИП в помещении и за изоляции "горючая". Что внутри только прокладывать нг-лс.А СИП такого индекса не имеет.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Попадаеться информация,что не рекомендуют СИП в помещении и за изоляции "горючая". Что внутри только прокладывать нг-лс.А СИП такого индекса не имеет.
    Эту информацию распространяют дилетанты. Наберите в поиске СИПнг и увидите, что его валом в продаже.

прочая информация