Тема: Подключение светильников

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость

    Подключение светильников

    В помещении будет установлен потолок "Амстронг" в него будут устанавливаться светильники 4*18Ватт.Вопрос такой как подключить светильники 1. шлейфом, тогда как быть с РЕ,как подключить без разрыва? 2.Установить коробку и каждому светильнику от коробки, проложить кабель?

  2. #2
    Владислав
    Гость
    Можешь через сжимы,сам провод загибай сади в сжим,а к корпусу светильника от ореха пускай отдельным проводом.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    Можешь через сжимы,сам провод загибай сади в сжим,а к корпусу светильника от ореха пускай отдельным проводом.
    Требуется устанавливать распаечные коробки, разделка кабеля должна быть произведена в них.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    В помещении будет установлен потолок "Амстронг" в него будут устанавливаться светильники 4*18Ватт.Вопрос такой как подключить светильники 1. шлейфом, тогда как быть с РЕ,как подключить без разрыва? 2.Установить коробку и каждому светильнику от коробки, проложить кабель?
    За подвесным потолком запрещено подключать светильники шлейфом. Только с использованием коробок.

  5. #5
    Владислав
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    В помещении будет установлен потолок "Амстронг" в него будут устанавливаться светильники 4*18Ватт.Вопрос такой как подключить светильники 1. шлейфом, тогда как быть с РЕ,как подключить без разрыва? 2.Установить коробку и каждому светильнику от коробки, проложить кабель?
    Склько светильников будет?

  6. #6
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    За подвесным потолком запрещено подключать светильники шлейфом. Только с использованием коробок
    В помещениях сколько раз выдел что светильники подключенны шлейфом.

    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    Склько светильников будет?
    На потолке будет 10-15 светильников 4*18, как правильно подключить?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    В помещениях сколько раз выдел что светильники подключенны шлейфом.
    Виктор, Вы же спрашиваете, как правильно сделать в соответствии с требованиями. Если Вы видите нарушения, то это не должно быть для Вас руководством к действию. Шлейфовать РЕ-проводники запрещено. Если не хотите монтировать на каждый светильник по распаечной коробке, то можете установить на группу светильников (4 -штук) распаечную коробку и подключайте светильники ответвлениями от них.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    На потолке будет 10-15 светильников 4*18, как правильно подключить?
    Смотры как располагаются они, если в один ряд, то можно по 1 распаечной коробке на 2 светильника.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций.
    1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.