Тема: Как выполняется заземление светильников наружного освещение?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как выполняется заземление светильников наружного освещение?

    Каким образом выполняется заземление светильников наружного освещение, устанавливаемых на металлических стойках и запитанных пятижильным кабелем (светильники запитаны пофазно), Конкретно, к чему присоединяется РЕ-проводник?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Каким образом выполняется заземление светильников наружного освещение, устанавливаемых на металлических стойках и запитанных пятижильным кабелем (светильники запитаны пофазно), Конкретно, к чему присоединяется РЕ-проводник?
    Каждый светильник наружного исполнения имеет контактное соединение для PE (болт или винт). Вот к нему, от коробки, и соединяйте.

  3. #3
    Сашка
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Каждый светильник наружного исполнения имеет контактное соединение для PE (болт или винт). Вот к нему, от коробки, и соединяйте.
    Либо, если нету соответствующего гнезда под РЕ, или трудно найти, тогда просто к корпусу в любом месте. Тот же смысл, главное внешний вид не попортить

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Сашка Посмотреть сообщение
    Либо, если нету соответствующего гнезда под РЕ, или трудно найти, тогда просто к корпусу в любом месте. Тот же смысл, главное внешний вид не попортить
    ГОСТ 8045-82 Светильники для наружного освещения.
    1.3.2 . Для заземления металлических нетоковедущих частей светильник должен иметь защитный зажим с винтом диаметром не менее 6 мм.

  5. #5
    Сашка
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    ГОСТ 8045-82 Светильники для наружного освещения.
    1.3.2 . Для заземления металлических нетоковедущих частей светильник должен иметь защитный зажим с винтом диаметром не менее 6 мм.
    Это по ГОСТ должен быть, а в суровой реальности и у китайцев-не всегда...

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Сашка Посмотреть сообщение
    Это по ГОСТ должен быть, а в суровой реальности и у китайцев-не всегда
    Сашка, не забывайте, что электромонтажник обязан устанавливать сертифицированное электрооборудование, а не "левак с Китая". И не следует спорить на этот счет, есть требования, которые необходимо выполнять.