Тема: ВРУ для общественных и жилых зданий

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Чуча
    Гость

    ВРУ для общественных и жилых зданий

    Можно ли устанавливать ВРУ на предохранителях в жилых и общественных зданиях?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Чуча Посмотреть сообщение
    Можно ли устанавливать ВРУ на предохранителях в жилых и общественных зданиях?
    Нет, не следует устанавливать ВРУ на предохранителях. СП 31-110-2003, п. 11.3 Во внутренних сетях жилых и общественных зданий, как правило, следует применять автоматические выключатели с комбинированными расцепителями.

  3. #3
    Владислав
    Гость
    Заходил во вновь построенный многоэтажный дом,в щитовую- ВРУ собрана на предохранителях.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    ВРУ собрана на предохранителях
    Экономика должна быть экономной!
    Экономим. А выражение - как правило, следует применять автоматические выключатели, как знаете не обязывает, а рекомендует.
    Отсюда проектировщики и экономят.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Отсюда проектировщики и экономят
    Экономят не проектировщики, а заказчик.

  6. #6
    Faritov
    Гость
    насчет установки предохранителей даже в голову не приходило, Экономит заказчик это точно сказано,
    У меня другая проблема- куда устанавливать ВРУ. дома старые трехподъездные место есть только на лестничной площадке между этажами или рядом с подъездным квартирныв щитком. как быть? Старое ВРУ вааще в подвале

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Faritov, а подвал временами затапливается или сухой? ПУЭ, п. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

  8. #8
    Faritov
    Гость
    Из года в год бывает что и затапливает, сыровато там и все старое перегородки страшно ходить,
    Придется ставить Вру на втором этаже рядом с квартирным щитком, Мне же еще шину заземления к нему тянуть, Проекта нет делаем все расчеты по защите сами.
    Приходится учитывать много разных нюансов, таких как ввод в здание, раньше был над 2 -м подъездом, а теперь делаем с угла дома чтобы льдины не оторвали крепление СИП(печальный опыт уже был)

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Faritov Посмотреть сообщение
    Придется ставить Вру на втором этаже рядом с квартирным щитком, Мне же еще шину заземления к нему тянуть, Проекта нет делаем все расчеты по защите сами.
    Целесообразно установить на 1 этаже.

  10. #10
    Faritov
    Гость
    понял, в смету уже заложил с запасом длину кабелей,