Тема: Можно ли проложить кабель транзитом под зданием?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли проложить кабель транзитом под зданием?

    Есть существующие кабеля 2 по 0,4 квт и 2 по 10 квт (под землей), гор. сеть не против, чтобы мы их пересекали, строили здание 2-х этажное перекрытия и пол бетон. Получается, что кабеля пройдут под зданием, подвала нет, требуют предоставить решение пересечения для выдачи разрешения на строительство. Есть ли какие-нибудь типовые решения?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    гор. сеть не против, чтобы мы их пересекали, строили здание 2-х этажное перекрытия и пол бетон.
    А дайте почитать гор.сетям вот эти требования ПУЭ: 2.3.85. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
    7.1.42. Прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть ли какие-нибудь типовые решения?
    Ознакомьтесь с рабочими чертежами типового проекта А5-92 «Тяжпромэлектропроект».

  4. #4

  5. #5
    Чуча
    Гость
    любая стройка начинается с выноса инженерных сетей с территории строительства, если они есть. наверно можно и "втихую" начать работы, но точно потом замучают. делается специальный раздел проекта - вынос сетей. в дальнейшем, при подключении новостройки к сетям, сетевые организации при согласовании земляных работ будут смотреть выполнены ли работы по переносу.