baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как правильно сделать электропроводку на лестничных площадках?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как правильно сделать электропроводку на лестничных площадках?

    Ситуация выглядит следующим образом, в пятиэтажном трехподъездном жилом здании на лестничных площадках и коридорчиках перед квартирами требуется поменять электропроводку на освещение (розеток нет). И хотя заказчик говорит, что принимать объект никто не будет, хотелось бы сделать все в соответствии с правилами. Собственно, что мне известно: открыто проводку прокладывать запрещено (здание более двух этажей), провод использовать ВВГнг 2х1,5. Вопросы:
    1. Проводку прокладывать в соответствии со старым проектом или можно по новой трассе?
    2. Где брать проект электроснабжения этого здания?
    3. Можно ли укладывать провод в штрабу, а выключатели использовать открытого исполнения (накладные)?
    4. Если в этажных щитах нет автоматов на освещение лестничных площадок, нужно ли его поставить, как понимаю тогда и в проект старый надо изменения вносить?
    5. Разрешается ли в распайках проваренная скрутка изолированная изолентой?
    Ну может еще что подскажите?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И хотя заказчик говорит, что принимать объект никто не будет, хотелось бы сделать все в соответствии с правилами.
    А кто заказчик?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Собственно, что мне известно: открыто проводку прокладывать запрещено (здание более двух этажей), провод использовать ВВГнг 2х1,5.
    СП 31-110-2003, п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    1. Проводку прокладывать в соответствии со старым проектом или можно по новой трассе?
    В соответствии с новым проектом, который требуется согласовать.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    2. Где брать проект электроснабжения этого здания?
    В управляющей компании, но большинство старых проектов утеряны, а восстановить его можно по серии дома.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    3. Можно ли укладывать провод в штрабу, а выключатели использовать открытого исполнения (накладные)?
    Для управления освещением лестничных клеток рекомендуется предусматривать автоматическое управление электрическим освещением, а не выключатели. СП 31-110-2003, п. 10.1 В жилых домах высотой 3 этажа и более рекомендуется управление искусственным рабочим освещением лестничных клеток, имеющих естественное освещение, осуществлять устройствами для кратковременного включения освещения с выдержкой времени, достаточной для подъема людей на верхний этаж или часть этажей многоэтажных домов. Такие устройства рекомендуется также предусматривать для управления освещением поэтажных коридоров и площадок перед мусороприемными клапанами (при необходимости).
    Система управления эвакуационным освещением, освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей, имеющих естественное освещение, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств кратковременного включения должна обеспечивать автоматическое или дистанционное из диспетчерских пунктов включение освещения и линий питания с наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета.
    При любой системе автоматического или дистанционного управления освещением лестничных клеток должна быть предусмотрена блокировка, обеспечивающая возможность включения или отключения рабочего и эвакуационного освещения в любое время суток из электрощитового помещения или с вводно-распределительного устройства жилых домов.
    Для управления рабочим освещением лестничных клеток и поэтажных коридоров зданий, имеющих естественное освещение, должны, как правило, предусматриваться выключатели кратковременного включения освещения.
    В жилых домах, имеющих эвакуационное освещение, устройства кратковременного включения рабочего освещения поэтажных коридоров следует устанавливать:
    при длине коридора до 10 м - одно устройство на этаже в центре коридора;
    при общей длине коридора более 10 м - в каждом крыле коридора:
    при длине крыла коридора до 7 м - одно устройство;
    при длине коридора более 7 м с шагом 5 м - два и более устройств.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    4. Если в этажных щитах нет автоматов на освещение лестничных площадок, нужно ли его поставить, как понимаю тогда и в проект старый надо изменения вносить?
    В этажных щитах не должно быть аппаратов защиты освещения лестничных площадок, такие автоматические выключатели требуется устанавливать во ВРУ, ГРЩ или в отдельных групповых щитках, питаемых от ВРУ. ПУЭ, п. 7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:
    3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.
    4. Для лестничных клеток и коридоров, имеющих естественное освещение, рекомендуется предусматривать автоматическое управление электрическим освещением в зависимости от освещенности, создаваемой естественным светом.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    5. Разрешается ли в распайках проваренная скрутка изолированная изолентой?
    ПУЭ, п. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

  3. #3
    Владислав
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    5. Разрешается ли в распайках проваренная скрутка изолированная изолентой?
    Никто не запрещал!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения