Тема: Кабель канал по деревянным конструкциям

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Бывший
    Гость

    Вопрос Кабель канал по деревянным конструкциям

    Можно-ли вести открытую проводку кабелем НГ в кабельканале по деревянным стенам и потолку

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Бывший Посмотреть сообщение
    Можно-ли вести открытую проводку кабелем НГ в кабельканале по деревянным стенам и потолку
    Да, можно, и даже нужно. Никаких запретов на такой способ прокладки кабеля нет. Если открыть ПУЭ, п. 7.1.37, то там об этом описано.
    7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

  3. #3
    Бывший
    Гость
    Премного благодарен.