Тема: Как установить ВРУ на опоре ВЛ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    АНАТОЛЬЧ
    Гость

    Как установить ВРУ на опоре ВЛ?

    Здравствуйте ув.форумчане.
    Суть вопроса такова: имеем участок ,на нем расположена жб опора лэп,необходимо повесить вру на время стройки.
    Сжимом У-734 подсоединяем кабель АВВГ4*16 к проводам лэп,далее крепим кабель к жб опоре проволокой ,на высоте от земли 1,8м размещаем ящик металлический IP54 (крепим при помощи шпилек и уголка),заводим 3 фазы во вводной автомат ВА47-29 3П 32А ,N сажаем на шину нулевую,далее подсоединяем счетчик Меркурий 231 AM-01 (5-60А/380В) с него уже выводим на три автомата ВА 47-29 2П 25А и на три розетки устновленные тамже в щитке.
    Имеет право на существование такая схема на время стройки, или что не так подскажите

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    далее крепим кабель к жб опоре проволокой
    Проволокой нельзя, существует вероятность повреждения изоляции кабеля.
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    заводим 3 фазы во вводной автомат ВА47-29 3П 32А ,N сажаем на шину нулевую
    Устанавливаете в щит две шины, N и РЕ, и подключаете PEN к шине РЕ, а между шинами устанавливаете перемычку.
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    что не так подскажите
    Вам требуется установить повторное заземления у опоры и присоединить его к шине РЕ.

  3. #3
    АНАТОЛЬЧ
    Гость
    А чем же тогда крепить кабель?
    В роли заземления может выступить арматура опоры? или необходимо делать грамотный контур?,а может 2-х метровая забитая в землю арматурина подойдет?, на 2-х полюсные автоматы правильно выводить L и N .а РЕ на розетку с ГЗШ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    А чем же тогда крепить кабель?
    Можно пластиковыми хомутами или подкладывать специальные пластиковые прокладки под место крепления кабеля.
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    В роли заземления может выступить арматура опоры?
    Может, если параметры соответствуют требованиям ПУЭ, п. 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    или необходимо делать грамотный контур?
    Всё зависит от вышеперечисленных параметров. Если достигнете не более 10 Ом, то незачем устанавливать новый контур заземления.
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    а может 2-х метровая забитая в землю арматурина подойдет?
    В очень редких случаях.
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    на 2-х полюсные автоматы правильно выводить L и N .а РЕ на розетку с ГЗШ?
    Всё правильно, по другому никак.

  5. #5
    АНАТОЛЬЧ
    Гость
    ЧТО за хомуты такие подскажите ,чтоб опору опоясать ,скиньте ссылочку пож. и как измерить сопротивление естественного заземления опоры? заранее благодарен!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    ЧТО за хомуты такие подскажите ,чтоб опору опоясать ,скиньте ссылочку пож
    Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 1020 х 9,0 мм



    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    как измерить сопротивление естественного заземления опоры?
    Измерения сопротивления заземляющих устройств выполняют электроизмерительными приборами, например ИС-10.

  7. #7
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    и как измерить сопротивление естественного заземления опоры?
    есть прибор - измеритель сопротивления растеканию тока контура «М-416». Вот им и меряем. Берем точку выхода контура за вершину равностороннего треугольника со стороной 25-30 м. В две другие вершины забиваются 2 вспомогательных электрода.(не глубоко, 25-30 см.) Все это барахло подключается к прибору, потенциометром стрелка выставляется на 0, шкала потенциометра показывает сопротивление контура

  8. #8
    АНАТОЛЬЧ
    Гость
    электроды входят в комплект прибора или чем то можно заменить?

  9. #9
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    электроды входят в комплект прибора или чем то можно заменить?
    Да, конечно входят. (Простые стальные прутки с болтиком для провода)
    Покупать его лично для себя, может и не стоит. Дорогова-то. А вот пригласить из ЭС или лаборатории кого-можно.

  10. #10
    АНАТОЛЬЧ
    Гость
    И так,с фазами все понятно -на вводнойАВ-счетчик-выводной 2пАВ-РОЗЕТКА(L)
    N- проверяю соединение на верху опоры со штырем,если есть то:
    подсоединяю N на шину PEN .далее разбиваю 2-мя проводниками шину PEN на РЕ и N.
    измеряю сопротивление опоры на шыре выходящем снизу опоры ,оно не должно быть более 10 ОМ
    и заземляю туда шину PE.
    На розетки соответственно подаю с шины PE землю,а с шины N ноль
    Правильно я понял? извините если для Вас это 2*2