baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Совместная прокладка ВОЛС и силовых кабелей в канализации

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Andrey
    Гость

    Совместная прокладка ВОЛС и силовых кабелей в канализации

    Приветствую. Подскажите, пожалуйста, знающие люди, чем регламентируется прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации совместно с силовыми кабелями 0,4 Кв.
    Смог найти только это ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ
    ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35 кВ

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
    чем регламентируется прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации совместно с силовыми кабелями 0,4 Кв.
    Откройте ПУЭ, главу 2.3 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
    2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
    1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.

  3. #3
    Andrey
    Гость
    Макс, спасибо.
    Как Вы считаете, закладная в виде 32мм ПНД трубы в основной 100 мм АЦ трубе блока сойдет за перегородку? Или требование перегородки продиктовано из противопожарных соображений и в качестве ее будет уместнее алюминиевая гофра?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
    Как Вы считаете, закладная в виде 32мм ПНД трубы в основной 100 мм АЦ трубе блока сойдет за перегородку? Или требование перегородки продиктовано из противопожарных соображений и в качестве ее будет уместнее алюминиевая гофра?
    Закладная ПНД труба не защитит, надо в асбестоцементную трубу проложить металлическую трубу под кабель связь.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения