    Почему перегорают лампы

    В помещении аптеки в торговом зале одновременно сгорели почти все люминисцентные лампы. В подсобных помещениях все нормально. Везде установленны светильники Пассат 4*18. Аптека запитана от однофазной сети 220 В. В чем может быть причина?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    В помещении аптеки в торговом зале одновременно сгорели почти все люминисцентные лампы. В подсобных помещениях все нормально. Везде установленны светильники Пассат 4*18. Аптека запитана от однофазной сети 220 В. В чем может быть причина?
    Скорее всего причина "обрыва пресловутого N".

  3. #3
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Скорее всего причина "обрыва пресловутого N".
    Почему тогда в подсобных помещениях все нормально и остальное оборудование работает?

  4. #4
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Скорее всего причина "обрыва пресловутого N".
    Почему тогда в подсобках все нормально и остальное оборудование работает?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Почему тогда в подсобках все нормально и остальное оборудование работает?
    Светильники в подсобке были включены? Оборудование работало или было отключено? Какое оборудование и какая верхняя граница напряжения по характеристикам у него?
    Вы не ответили на вопрос: Значит остались в зале рабочие светильники? Не все перегорели?

  6. #6
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Светильники в подсобке были включены? Оборудование работало или было отключено?
    Все везде было включено, все работало

  7. #7
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Какое оборудование и какая верхняя граница напряжения по характеристикам у него?
    Оборудование - холодильники, верхняя граница 250В

  8. #8
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вы не ответили на вопрос: Значит остались в зале рабочие светильники? Не все перегорели?
    Перегорело примерно 2/3 светильников

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    В помещении аптеки в торговом зале одновременно сгорели почти все люминисцентные лампы.
    Как определили, что сгорели люминесцентные лампы? А может стартёры или дросселя?

  10. #10
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    что сгорели люминесцентные лампы
    Макс, я думаю, что выражение сгорели люминесцентные лампы автор подразумевает светильники.
    Так как все лампочки сгореть физически не могли. Скорее всего дроселя или ЭПРА.