Тема: Обязательно ли красить бетонные полы в электрощитовой?

Комбинированный просмотр

Владимир ПТЭЭП, п. 2.2.10. Покрытие... 14.07.2010, 02:46
  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Обязательно ли красить бетонные полы в электрощитовой?

    Обязательно ли красить бетонные полы в электрощитовой? Если да, то хотелось бы получить ссылку на данный пункт правил.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    ПТЭЭП, п. 2.2.10. Покрытие полов в ЗРУ, КРУ и КРУН должно быть таким, чтобы не происходило образования цементной пыли.
    Помещения, предназначенные для установки ячеек комплектного РУ с элегазовой изоляцией (далее - КРУЭ), а также для их ревизии перед монтажом и ремонтом, должны быть изолированы от улицы и других помещений. Стены, пол и потолок должны быть окрашены пыленепроницаемой краской.