baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Электроснабжение «Торгового киоска»

Комбинированный просмотр

  1. #1
    селянин
    Гость

    Электроснабжение «Торгового киоска»

    Приобретен торговый киоск ( для продаж ветеринарных препаратов ), металлический размер 4*4 метра. Имеются еще чудеса в наших селеньях
    Прошу Участников Форума оказать помощь в составлении схемы Эл.снабжения данного объекта. Проекта, как я понимаю нет и не будет, все проплачено. Владелец имеет технические условия на Эл.снабжение данного объекта. Основное из данного «документа»;
    -Макс.мощность – 3кВт
    -Напряжение – 220В
    -Точка присоединения - опора ВЛ
    -Установить на фасаде киоска металлический сертифицированный щит учета с прибором учета и с вводным однофазным АВ на Iном.=16А.
    Есть основания что могу перемудрить, почему и прошу Вашего совета.



    P.S. В киоске смонтированы; 2-е линии розеток, 1-а линия освещения.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    1. Система заземления ТТ
    2. Щит установить в павильоне, а не на улице.
    3. На вводе надо увеличить номинал вводного аппарата защиты.
    4. На каждую из 3 групповых линий установить УЗО или дифавтомат.
    Если увеличить номинал вводного не удастся,то поставить на вводе тип С, а на групповые тип В.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Приобретен торговый киоск ( для продаж ветеринарных препаратов ), металлический размер 4*4 метра
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    -Точка присоединения - опора ВЛ
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Система заземления ТТ
    Почему нужно приминять именно, систему заземления ТТ???

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Почему нужно приминять именно, систему заземления ТТ??
    Условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. ПУЭ, п. 1.7.59.

    ГОСТ Р 50669-94. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения

    Преимущество электрической сети ТТ состоит в том, что на открытых проводящих частях (на металлических корпусах и каркасах мобильных зданий) электрический потенциал в нормальных условиях работы (при отсутствии замыкания на корпус) всегда равен нулю. Наличие устройств защитного отключения обеспечивает, во-первых, надежное отключение замыкания на корпус и, во-вторых, уменьшает вероятность электропоражения людей, случайно прикоснувшихся к токоведущим частям.
    4.2.1 Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТТ. Допускается применять электрическую сеть ТN-S с заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.
    4.2.9 Вводно-распределительные устройства зданий должны содержать аппараты управления и защиты, включая УЗО с уставкой по току утечки не выше 30 мА, и иметь счетчик активной электроэнергии. Тип вводно-распределительного устройства следует определять в проекте или в рабочей документации на электроустановку здания, утвержденных в установленном порядке, в зависимости от вида и назначения здания.
    4.2.10 Вводно-распределительное устройство следует устанавливать внутри здания у входа.
    4.2.11 В зданиях следует устанавливать не менее двух розеток: на 6 и 10А, обе с контактом для защитного проводника (последнюю для электроприборов мощностью до 2,2 кВт). Этот контакт должен быть электрически соединен с металлическим корпусом или каркасом здания.
    4.3.1 Электробезопасность людей как снаружи здания, так и внутри должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих применение УЗО как в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, так и внутри здания, повторное заземление нулевого рабочего проводника - для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети ТN-S) в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети, заземление - для сети ТТ (зануление - для сети ТN-S) металлического корпуса или каркаса здания, двойную изоляцию вводов.
    4.3.3 Повторное заземление нулевого рабочего проводника для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети ТN-S) с целью исключения атмосферных перенапряжений, которые могут вызвать выход из строя УЗО и явиться причиной пробоя изоляции проводов должно быть выполнено в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети до УЗО. При этом в первую очередь должны быть использованы расположенные поблизости естественные или искусственные заземлители, а при их отсутствии должен быть предусмотрен искусственный заземлитель. Сопротивление повторного заземления нулевого рабочего или защитного проводника не должно превышать 30 0м. При удельном электрическом сопротивлении  земли более 100 Ом•м допускается увеличение указанной нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного.
    Допускается не выполнять повторное заземление нулевого рабочего или защитного проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, если эта сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является воздушной линией длиной менее 200 м, а также имеющей хотя бы одно повторное заземление при длине воздушной линии более 200 м.
    4.3.4 Заземление металлического корпуса или каркаса здания следует выполнять путем сооружения вблизи каждого здания заземляющего устройства, сопротивление которого R, 0м, в самый неблагоприятный сезон не должно превышать: значения напряжения прикосновения, равного 12 В, деленного на 1,4, умноженного на Iу уставку УЗО по току утечки в амперах.
    4.3.5 Внутри здания все открытые проводящие части стационарного электрооборудования должны быть соединены:
    - для сети ТТ - заземляющими проводниками с заземляющим устройством, указанным в 4.3.4;
    - для сети ТN-S - защитными нулевыми проводниками с зануленным металлическим корпусом или каркасом здания.
    4.3.6 Необходимость устройства молниезащиты зданий в соответствии с ГОСТ 23274 должна определяться в задании на проектирование в зависимости от вида здания и места расположения на карте среднегодовой продолжительности гроз и в соответствии с требованиями "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений", утвержденной Минэнерго СССР 30 июля 1987 г.

    Система заземления «ТТ»

  5. #5
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    2. Щит установить в павильоне, а не на улице.
    Условие обязательное? Если возможно ссылку, нет не меня.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Условие обязательное? Если возможно ссылку, нет не меня.
    селянин, я же дал ГОСТ Р 50669-94, Вы его читали?
    4.2.10 Вводно-распределительное устройство следует устанавливать внутри здания у входа.

  7. #7
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Приобретен торговый киоск ( для продаж ветеринарных препаратов )
    Всем большое благодарю.
    Если кому не трудно, и есть под рукой однолинейка данного проекта буду в двойне благодарен.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения