    К чему подключать электроизмерительный прибор?

    Замер сопротивления изоляции петли «фаза – нуль» осуществляется с самой дальней точки измеряемой кабельной линии, то есть проверяется кабельная линия от автоматического выключателя до наиболее удалённой точки присоединения к кабельной линии. А если наиболее удаленная точка (двигатель насоса) находится под землей 40 метров, а защитный аппарат в шкафу управления, к чему подключать измерительный прибор?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    А если наиболее удаленная точка (двигатель насоса) находится под землей 40 метров, а защитный аппарат в шкафу управления, к чему подключать измерительный прибор?
    А от силового щита до места погружения насоса нет распаечной коробки? Если есть, то в этом месте и присоединяют электроизмерительный прибор.