Подскажите документы, которыми нужно руководствоваться при проведении электромонтажа на строительных площадках для монтажа временных сетей? Какую сеть выбрать, правильность заземления бытовок, оборудования, правило ввода кабеля в вагончики и т.д.?
Подскажите документы, которыми нужно руководствоваться при проведении электромонтажа на строительных площадках для монтажа временных сетей? Какую сеть выбрать, правильность заземления бытовок, оборудования, правило ввода кабеля в вагончики и т.д.?
Да было дело, ознакамливался, но вот именно допускаются ли скрутки, способы соединения кабелей/проводов, способы установки автоматических выключателей под открытым небом ( меры их защиты от осадков. Служат для включения освещения на опорах). Какие - нибудь снипы строительные мне бы... Стройка - это хаос,нужен порядок! ))
4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования:
1) устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах;
2) Должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение.
О способах соединения проводников можете ознакомиться из ПУЭ.
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Про заземления вагончиков - бытовок. Не помню, где вычитал, но смысл такой, что заземлять надо при помощи контура, расположенного где то рядом. Почему нельзя использовать трехпроводный кабель ( при условии, что приемник однофазный)? Третья жила,земля, будет идти непосредственно с ВРУ. Читал здесь, в электроасе, ссылки на пункты вот не помню.
Да, металлические. Не могу по поиску найти.
Точно! Про нее и читал! http://elektroas.ru/sistema-zazemleniya-tt Так почему нельзя соединять нулевой и заземляющий проводник? Это что, получается везде надо заколачивать контур? А "посты" по всему объекту какой системой выполнять?