Тема: Какая охранная зона у ВЛ 110 кВ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какая охранная зона у ВЛ 110 кВ?

    Получили согласованный проект выноса 110 кВ, в проекте линия 110 кВ проходит под козловым краном! Допустимо ли это? Какая охранная зона у ВЛ 110 кВ?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Получили согласованный проект выноса 110 кВ, в проекте линия 110 кВ проходит под козловым краном! Допустимо ли это? Какая охранная зона у ВЛ 110 кВ?
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №160-О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН

    III. Правила охраны электрических сетей, размещенных
    на земельных участках

    8. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или
    юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
    а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
    б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам
    электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого
    доступа проходов и подъездов;

    в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить
    переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в
    пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

    Приложение
    к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

    Охранные зоны устанавливаются:
    а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и
    воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий
    электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе
    стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем
    расстоянии:
    110кВ - 20 метров

  3. #3
    bigbiz69
    Гость

    Печаль Расстояние от ВЛ-110КВ до АГЗС

    Помогите? Проектирую на АЗС технологическую систему АГЗС (резервуар СУГ 10 кубов, колонка СУГ и насос) всё расположено компактно, но на расстоянии 45 метров проходит ЛЭП 110КВ 6пр. Читал по ПУЭ-7 расстояние охранной зоны 20м, потом понял, вроде как 1.5 опоры-это 40,5м...а потом в пункте 2.5.278 вычитал в таблице аж 1000м!? Проект горит, помогите знатоки пожалуйста!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от bigbiz69 Посмотреть сообщение
    вроде как 1.5 опоры-это 40,5м...а потом в пункте 2.5.278 вычитал в таблице аж 1000м!
    2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

    Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.

    Вам надо руководствоваться указаниями данного пункта. Кроме того, АЗС имеет собственную охранную зону.

    Ознакомьтесь с НПБ 111-98. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.

    В них указано, что расстояния от резервуаров с топливом до линий электропередач, электроподстанций (в том числе трансформаторных подстанций) расстояние определяется в соответствии с ПУЭ. Кроме того, там же

    40. АЗС следует оборудовать молниезащитой в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87, но не ниже II категории.
    41. Система заземления АЗС должна отвечать требованиям ПУЭ и Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
    Монтаж системы заземления следует проводить до начала пусконаладочных испытаний технологических систем АЗС.
    42. Предусматривать на АЗС воздушные линии электропередач не допускается.

    71. Электрооборудование АЗС должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок и Правил эксплуатации электроустановок потребителей.
    Технологические системы должны быть оснащены устройствами для подсоединения их оборудования к контуру заземления АЗС, выполненными в соответствии с требованиями ПУЭ и с учетом наличия взрывоопасных зон.
    Для контроля заземления АЦ рекомендуется применять специализированные автоматизированные устройства заземления, осуществляющие автоматическое прекращение наполнения резервуара или сигнализацию при неисправности системы заземления АЦ.
    Технологические системы рекомендуется оснащать датчиками контроля заряда статического электричества, позволяющими в случае превышения его допустимых значений осуществлять предупредительную сигнализацию и автоматическое прекращение наполнения резервуара топливом из АЦ.
    72. На АЗС следует предусматривать централизованное отключение электропитания.
    Технологические системы, наполнение резервуаров которых предусматривается посредством их насосного оборудования, должны быть оснащены (независимо от автоматического выключения насосов) ручными выключателями электропитания этого оборудования, располагаемыми как в помещении операторной, так и у насосов или площадки для АЦ.

  5. #5
    bigbiz69
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
    Михаил во-первых спасибо за ответы, а во-вторых так то оно всё верно, но получается что у меня уже не азс, а мтазс, то есть там будет стоять наземная технологическая система СУГ выпущенная как единое заводское изделие. В таблице 2.5.39 есть пункт "трубопровода сжиженных углеводородных газов" и напротив не менее 1000м для ВЛ от 20 до 750кВ. Как их понимать...ведь система обвязана между собой трубопроводами жидкой и паровой фазами СУГ???

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от bigbiz69 Посмотреть сообщение
    у меня уже не азс, а мтазс
    Требования для МТАЗС приведены там же НПБ 111-98 (Раздел V. Таблица 6.2. Пункт 11) и не отличаются от обычных АЗС. По прежнему рекомендуют смотреть в ПУЭ.

    Цитата Сообщение от bigbiz69 Посмотреть сообщение
    наземная технологическая система СУГ выпущенная как единое заводское изделие
    Именно. Это не трубопровод, а сооружение. Относительно таких объектов полную ясность вносит п. 2.5.278.

    Цитата Сообщение от bigbiz69 Посмотреть сообщение
    В таблице 2.5.39 есть пункт "трубопровода сжиженных углеводородных газов"
    А вы смотрели пункты предшествующие этой таблице? п. 2.5.279 и 2.5.280. Там есть пояснения.

    2.5.279. Угол пересечения ВЛ с надземными и наземными газопроводами, нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, трубопроводами сжиженных углеводородных газов, аммиакопроводами*, а также с пассажирскими канатными дорогами рекомендуется принимать близким к 90°.

    * Газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, трубопроводы сжиженных углеводородных газов, аммиакопроводы в дальнейшем именуются трубопроводы для транспорта горючих жидкостей и газов.

    Угол пересечения ВЛ с надземными и наземными трубопроводами для транспорта негорючих жидкостей и газов, а также с промышленными канатными дорогами не нормируется.

    2.5.280. Пересечение ВЛ 110 кВ и выше с надземными и наземными магистральными и промысловыми трубопроводами* для транспорта горючих жидкостей и газов, как правило, не допускается.

    * Магистральные и промысловые трубопроводы в дальнейшем именуются магистральные трубопроводы.

    Вы в своём проекте используете СНиП 2.05.06-85 : Проектирование трубопроводов сжиженных углеводородных газов? Думаю, нет. Посмотрите п.12.3 этого документа:

    12.3. Расстояния от оси подземных трубопроводов до городов и других населенных пунктов, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от диаметра трубопровода, степени ответственности объекта и его протяженности, рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых СУГ, в том числе температуры кипения, с целью обеспечения безопасности этих объектов, но не менее значений, указанных в табл. 20.

    Таблица 20.

    Объекты, здания и сооружения Минимальное расстояние, м, до оси трубопроводов условным диаметром, мм
    открытые распределительные устройства напряжением 35, 110, 220 кВ электроподстанций других потребителей 1000 м (условный диаметр до 150 мм включ.)

    Трубопровод - это не Ваш случай. Вам надо смотреть нормативы, которые касаются МТАЗС, как объекта имеющего взрыво- и пожароопасные характеристики.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от bigbiz69 Посмотреть сообщение
    Читал по ПУЭ-7 расстояние охранной зоны 20м
    Не поверили? )))

    А предыдущее сообщение темы не прочитали?


    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №160-О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Охранные зоны устанавливаются:
    а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
    110кВ - 20 метров

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Да, правильно понимаете. НПБ самостоятельный документ, предписывающий правила пожарной безопасности различных АЗС. В документе есть ссылки на нормативы ПУЭ в той части, которая касается эксплуатации электроустановок. Если в НПБ расстояние до ВЛ требуется учитывать по ПУЭ, то это п. 2.5.278 в данном случае.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    ПУЭ-1999. ))) Налепил ошибок. ПУЭ 7 редакции разумеется. СП 6.13130.2009 - СП 6.13130.2013.

    Извините.

  10. #10
    bigbiz69
    Гость
    Как вы думаете какая это опора...то есть ВЛ 110кВ, 6пр. 1 трос, но тип ее не известен и высота?
    IMG_20131023_090149.jpg
    Последний раз редактировалось bigbiz69; 23.10.2013 в 10:04.