Тема: Какая мощность выделяется на квартиру?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Роман.
    Гость

    Какая мощность выделяется на квартиру?

    Подскажите пожалуйсто какую мощность выделяет ЭСО на квартиру в МКД и по какому документу она трактуется (если неошибаюсь 15 кВт. поправьте если ошибаюсь)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    В СП 31-110-2003, таблица 6.1 и 6.2, дана расчетная нагрузка на одну квартиру в многоквартирных жилых домах, которая составляет:
    1. Для квартир с плитами на природном газе - не менее 4,5 кВт;
    2. Для квартир с электрическими плитами мощностью 8,5 кВт - не менее 10 кВт;
    3. Для квартир повышенной комфортности - не менее 14 кВт.

  3. #3
    Роман.
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    не менее 4,5 кВт;
    Требуется расчитать мощность потребления 13 квартирного дома как быть 4,5*13+ места общего пользования+потери как расчитать мощность потребления?

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Требуется расчитать мощность потребления 13 квартирного дома как быть 4,5*13+ места общего пользования+потери как расчитать мощность потребления?
    Если Вы не проектировщик - лучше не беритесь выполнять проект электроснабжения здания.
    Мало того, что он должен быть привязан к строительным и механическим проектам, так и в электрическую часть входят не только квартирные щиты, но и питание общедомового оборудования и систем. Ну, короче, долго объяснять.
    И если Вы не занимались этим, не советую брать такую ответственность на себя.
    А на досуге почитайте РМ-2696 -Инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий и МГСН 4.19-2005 - Нормы проектирования высотных зданий.

прочая информация