Тема: Как подключить СИП во ВРУ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как подключить СИП во ВРУ?

    Завели в помещение СИП-2, 3х35+1х50. Как подключить в ВРУ, ведь в учет не влезет? И еще можно ли наращивать СИП если муфту видно?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Так же, как подключают кабель большого сечения. Проектировщик выбирает соответствующий аппарат защиты, у которого зажимы соответствуют по характеристике данному сечению проводников.