baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какие будут последствия при обрыве PEN возле подстанции?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какие будут последствия при обрыве PEN возле подстанции?

    А правильно ли я понимаю, что при системе TN-C-S в посёлке на 300 домов, если произойдёт обрыв нейтрали где-нибудь возле подстанции, то вся нагрузка пойдёт через «местное» заземление, и чем оно лучше, тем лучше будет греться, вплоть до пожара? Или я что-то упустил?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    если произойдёт обрыв нейтрали где-нибудь возле подстанции, то вся нагрузка пойдёт через «местное» заземление, и чем оно лучше, тем лучше будет греться, вплоть до пожара?
    Вы упустили, что на ВЛ, на отводах от ВЛ и на вводе в электроустановку устанавливают повторное заземление. Если эти требования выполнены, то обрыв PEN вблизи подстанции нестрашен. ПУЭ, 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения