Тема: Как проложить кабель через речку?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как проложить кабель через речку?

    Кабель 6кВ ААБлУ 3х240 необходимо проложить через речку шириной около 8м, предполагается выполнить в стальных трубах. Вопрос: Есть ли нормативная документация по выполнению данной прокладки, и какие трубы использовать в данном случае (сварные, бесшовные, толщина стенок)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    предполагается выполнить в стальных трубах.
    При пересечении рек, кабель прокладывают в дно водоёма на глубину не менее 1 м, а не в стальных трубах. Траншеи роют специальными драгами с кабелеукладчиком. Можно проложить кабель через реку бестраншейным способом, горизонтально-направленное бурение. ПУЭ, 2.3.139. При пересечении кабельными линиями рек, каналов и т.п. кабели, как правило, должны заглубляться в дно на глубину не менее 1 м на прибрежных и мелководных участках, а также на судоходных и сплавных путях; 2 м при пересечении кабельными маслонаполненными линиями. В водоемах, где периодически производятся дноуглубительные работы, кабели заглубляются в дно до отметки, определяемой по согласованию с организациями водного транспорта.