Тема: Можно ли использовать трансформатор без документов?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли использовать трансформатор без документов?

    1) Наше дачное товарищество образовано на основе старых развалившихся обществ. У нас есть старые трансформаторы без документов. Один установлен и его не хватает. Можем ли мы использовать второй трансформатор без документов? Предположим разрешение на увеличение мощности мы получим, но как использовать трансформатор без документов? Есть ли правила сертификации и восстановления документов?
    2) Прочел, что на дачный домик положено 4 кВт. У нас 1250 участков. Получается, что должно быть как минимум 5000 кВт? Плюс к этому мощность на глубинные насосы и освещение улиц. Как определить потери мощности на линии? Есть ли коэффициент одновременности пользования?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    У нас есть старые трансформаторы без документов. Один установлен и его не хватает. Можем ли мы использовать второй трансформатор без документов?
    Вы его не сможете легализовать. Необходимо узнать кто собственник этих трансформаторов, а потом обращаться в ЭСО.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Получается, что должно быть как минимум 5000 кВт? Плюс к этому мощность на глубинные насосы и освещение улиц. Как определить потери мощности на линии? Есть ли коэффициент одновременности пользования?
    СП 31-110-2003, 6. Расчетные электрические нагрузки

  3. #3
    Alter54
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Вы его не сможете легализовать. Необходимо узнать кто собственник этих трансформаторов, а потом обращаться в ЭСО.
    Собственником трансформатора являлось ранее существовавшее садовое общество. От него НИКАКИХ документов не сохранилось. Через признание безхозяйственным мы его можем оформить? И с проводами и столбами та же история - они еще советские и ни одной бумажки на них нет.

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    СП 31-110-2003, 6. Расчетные электрические нагрузки
    Большое спасибо, всё там нашел!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
    Через признание безхозяйственным мы его можем оформить?
    Если восстановите паспорт, то наверное можно.