Тема: Монтаж проводки в подъездах

  1. #1
    Faritov
    Гость

    Монтаж проводки в подъездах

    Здравствуйте всем!
    У меня вопрос по прокладке проводов на освещение подъезда и кабелей идущих к квартирам.
    После ремонта как всегда заказчик вспомнил про электрику,
    Решили прокладывать к квартирам в широком кабель канале а освещение, в металло рукаве.
    не покидает очущение что что то не так делать собираемся.
    Штробить как вы поняли не получается.
    и еще такого типа вопрос металло рукав вроде как должен быть заземлен с обеих сторон, если заземлить его на ЩО а второй конец в распредкоробке куда сцеплять - к защитному, тогда сработает узо.
    Ну и раз уже пошел разговор про УЗО то допускается ли установка дифф автомата вместо УЗО. почитал форумы однозначного ответа не нашел.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Faritov Посмотреть сообщение
    Решили прокладывать к квартирам в широком кабель канале а освещение, в металло рукаве.
    не покидает очущение что что то не так делать собираемся.
    Штробить как вы поняли не получается.
    Посмотрите требования в СП 31-110-2003, п. 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы.
    Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.
    п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и стальных коробах.

    Кабель-канал и металлорукав по своим характеристикам не может быть отнесён к стальной трубе.

    Цитата Сообщение от Faritov Посмотреть сообщение
    Ну и раз уже пошел разговор про УЗО то допускается ли установка дифф автомата вместо УЗО. почитал форумы однозначного ответа не нашел.
    Рекомендуется, правда такое решение будет намного дороже. ПУЭ, п. 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    А какое и куда Вы собираетесь устанавливать УЗО?

  4. #4
    Faritov
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    А какое и куда Вы собираетесь устанавливать УЗО?
    Диф. автомат на отходящие линии к квартирам (требование заказчика)

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Faritov Посмотреть сообщение
    Диф. автомат на отходящие линии к квартирам (требование заказчика)
    В таких случаях рекомендуют устанавливать противопожарное УЗО, хотя очень спорная рекомендация. ПУЭ, п. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

  6. #6
    Faritov
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    В таких случаях рекомендуют устанавливать противопожарное УЗО, хотя очень спорная рекомендация. ПУЭ, п. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    Всем спасибо
    посижу почитаю подумаю