baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Передача 700 кВт по сетям 0.4кВ

  1. #1
    Алена
    Гость

    Передача 700 кВт по сетям 0.4кВ

    Задача : Передать 700кВт по сетям 0.4кВ по двум взаиморезервируемым кабельным линиям.
    Вопрос 1. Можно ли (теоретически и практически)проложить алюминиевыми одножильными кабелями сеч. от 400-1000 кв. мм, подключенными параллельно. Итого 8 кабелей 400-1000 кв.мм первый ввод и 8 кабелей 400-1000 кв.мм- второй ввод. Возможно ли завести эти кабели в ГРЩ?

    Вопрос 2. Какие табличные данные по длительнодопустимым токам следует применять:
    ГОСТ Р 53769-2010 или ПУЭ

    Вопрос 3. Предпочтение каким кабелям следует отдать в данном случае предпочтение (В земле-30%, В трубах или лотках-70%).

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
    Вопрос 1. Можно ли (теоретически и практически)проложить алюминиевыми одножильными кабелями сеч. от 400-1000 кв. мм, подключенными параллельно. Итого 8 кабелей 400-1000 кв.мм первый ввод и 8 кабелей 400-1000 кв.мм- второй ввод. Возможно ли завести эти кабели в ГРЩ?
    Непонятно, почему при таких данных закладываете алюминий. Пересмотрите на медный кабель.

    Цитата Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
    Вопрос 2. Какие табличные данные по длительнодопустимым токам следует применять:
    ГОСТ Р 53769-2010 или ПУЭ
    Надо брать по ГОСТ Р 53769-2010, но можно и по ПУЭ, так как в ПУЭ допустимые длительные токи приняты для температур: жил +65 °С, окружающего воздуха +25 °С и земли +15°С, а по ГОСТ Р 53769-2010 допустимая температура нагрева жил кабеля не более 70°С.
    Цитата Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
    Вопрос 3. Предпочтение каким кабелям следует отдать в данном случае предпочтение (В земле-30%, В трубах или лотках-70%).
    Надо каждый конкретный случай рассчитывать индивидуально, исходя из метража, сечения жил и температуры окружающей среды в месте прокладки кабельных линий. ПУЭ, п. 1.3.17. При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м.

  3. #3
    Алена
    Гость
    Дело в том, что мощность закладывается на перспективу (которой может просто не быть) и делать активные капиталовложения Заказчику не интересно. Обратила внимание на забытые кабели в бумажной пропитанной изоляции, если верить ПУЭ табл. 1.3.16., то в данном случае можно было бы передать эту мощность по двум взаиморезервируемым питающим линиям, используя спаренные кабели сеч. 400, итого 8 кабелей -1 ввод и 8 кабелей-2 ввод. Но вот в стареньком , но действующем ГОСТе 18410-73 табл. 1 указаны другие токовые нагрузки, да еще с примечанием внизу таблицы " для работы на постоянном токе". Мне очень хочется понять, каким документом пользоваться? Еще хочется понять, можно ли параллельно прокладывать одножильные кабели. Как их уложить в траншее: треугольником или в ряд. И реально ли завести два спаренных кабеля сеч. 400-1000 кв.мм в ГРЩ?
    Буду очень признательна за конструктивную помощь.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
    делать активные капиталовложения Заказчику не интересно. Обратила внимание на забытые кабели в бумажной пропитанной изоляции
    А кабель где будете покупать? Заказывать на заводе?
    Цитата Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
    Мне очень хочется понять, каким документом пользоваться?
    В данный момент действует ГОСТ Р 53769-2010, этим документом требуется руководствоваться.
    Цитата Сообщение от Алена Посмотреть сообщение
    Еще хочется понять, можно ли параллельно прокладывать одножильные кабели.
    ПУЭ, п. 2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается.

  5. #5
    Алена
    Гость
    Большое спасибо, Макс. Я конечно понимаю, что для передачи такой мощности нужно было позаботится пораньше: например сблокировать ТП с проектируемым зданием и т.д. Сейчас думаю, все таки разбивать эту мощность и передавать по 4 вводам, хотя сейчас места в электрощитовой скорее всего не хватит. Может часть передам по 2 категории, а часть по 3 категории, тогда может все войдет, а потом если что - дизель поставят.
    Еще раз спасибо.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения