    Вопрос Подключение дополнительного электросчётчика для одного потребителя

    Необходимо организовать учёт потребления электроэнергии скваженным насосом (скважина на троих, а электроснабжение от одного). Как правильно подключить счётчик и организовать защиту линии?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Установите контрольный счётчик с автоматическим выключателем и распределяйте потреблённую электроэнергию на троих, как в коммунальной квартире.

  3. #3
    Elktrik
    Гость
    А ещё лучше водяные счётчики поставте в дополнение к эл.счётчику... А далее будете расчитывать по кубатуре потреблённой воды кому сколько киловатт оплачивать.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    А ещё лучше водяные счётчики поставте в дополнение к эл.счётчику
    Хороший вариант. Потребили 10 кВт электроэнергии, первый получил 5 кубов воды, второй 3, третий 2.

  5. #5
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    А ещё лучше водяные счётчики поставте в дополнение к эл.счётчику... А далее будете расчитывать по кубатуре потреблённой воды кому сколько киловатт оплачивать.
    Собственно так и планируется - расходы на электроэнергию, ремонт/обслуживание насоса и т.п. распределять по потреблению воды.

    Но как правильно подключить этот счётчик? Сначала автомат, потом счётчик... После счётчика УЗО ставить?
    Такая схема правильная?
    001.JPG

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Но как правильно подключить этот счётчик? Сначала автомат, потом счётчик... После счётчика УЗО ставить?
    1. Почему сделана система TT, а не TN-C-S?
    2. В дополнительном щите должны быть установлены шины РЕ и N.
    3. Перед счетчиком требуется установить автоматический выключатель (16 а).
    4. После счетчика установить автоматический выключатель, а не УЗО, возможны ложные срабатывания.
    5. Подключение дополнительного щита осуществить кабелем, а не проводами.
    6. Из основного щита убрать автоматический выключатель на 16 А.

  7. #7
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    1. Почему сделана система TT, а не TN-C-S?
    Исправил. Правильно?

    2. В дополнительном щите должны быть установлены шины РЕ и N.
    Установил.
    А соединять N и PE в дополнительном щите обязательно? Соединения в основном щите не достаточно?

    3. Перед счетчиком требуется установить автоматический выключатель (16 а).
    Установил.

    4. После счетчика установить автоматический выключатель, а не УЗО, возможны ложные срабатывания.
    УЗО убрал. Автомат поставил.
    А зачем после счётчика ещё один автомат? Того, что перед ним не достаточно будет?

    5. Подключение дополнительного щита осуществить кабелем, а не проводами.
    Исправил.
    А наскольно это принципиально? Щиты будут стоять рядом - "стенка к стенке".

    6. Из основного щита убрать автоматический выключатель на 16 А.
    Убрал.

    Исправленная схема:
    002.JPG

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    А зачем после счётчика ещё один автомат? Того, что перед ним не достаточно будет?
    ПУЭ, п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    п. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Исправленная схема:
    В дополнительном щите уберите перемычку между шинами РЕ и N. ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

  9. #9
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    ПУЭ, п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    А вводной 20А автомат нельзя для этого использовать? Просто у меня получается довольно навороченная схема: трёхмодульный автомат 25А на столбе - трёхфазный счётчик на столбе - трёхмодульный автомат 20А в доме в основном щитке - автомат 16А в доп.щитке - однофазный счётчик в доп.щитке - автомат 16А в доп.щитке - насос...

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Hastelloy, нарисуйте однолинейную схему распределительного щита (основного). Из написанного и увиденного невозможно понять, где и что у Вас установлено.