    Можно ли его применить профиль для монтажа скрытой проводки?

    При монтаже скрытой проводки за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов следует выполнять в металлических трубах и в закрытых коробах (ПУЭ 7.1.38). Какие требования предъявляются к закрытым коробам? Если сделать короб из профиля для гипсокартона, можно ли его применять для монтажа скрытой проводки в деревянном доме

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какие требования предъявляются к закрытым коробам?
    Они должны обладать локализационной способностью (толщина стенки).

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Если сделать короб из профиля для гипсокартона, можно ли его применять для монтажа скрытой проводки в деревянном доме
    Нет, нельзя. Толщина стенки этого профиля не способна выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в нём, без прогорания ее стенок.
    СП 31-110-2003, п. 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
    - электропроводка должна быть сменяемой.
    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.