    Какое сопротивление заземляющего устройства должно быть?

    Какое сопротивление растеканию тока должно иметь заземляющее устройство для защиты компьютеров расположенных в офисных помещениях?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Чем меньше будет сопротивление, тем лучше. Обычно принимают значения не более 10 Ом. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
    Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

  3. #3
    Faritov
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Чем меньше будет сопротивление, тем лучше. Обычно принимают значения не более 10 Ом. 1.7.61.
    Искал в ПУЭ пункт - не нормируется что то не нашел ткните пальцем плиз
    заказчик уперся взял откуда то 4 Ом

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Faritov Посмотреть сообщение
    скал в ПУЭ пункт - не нормируется что то не нашел ткните пальцем плиз
    Смотрите в пункте 1.7.61. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Но это для кабельных вводов, а для ВЛ надо смотреть в разделе "Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью", пункт 1.7.103.

    Цитата Сообщение от Faritov Посмотреть сообщение
    заказчик уперся взял откуда то 4 Ом
    Заказчик взял эту норму с пункта 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока.
    Но данный пункт не относится к обсуждаемому вопросу.
    Есть ещё один пункт в разделе "Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью". 1.7.104. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для защитного заземления открытых проводящих частей, в системе IT.
    Как правило, не требуется принимать значение сопротивления заземляющего устройства менее 4 Ом. Допускается сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом, если соблюдено приведенное выше условие, а мощность генераторов или трансформаторов не превышает 100 кВ⋅А, в том числе суммарная мощность генераторов или трансформаторов, работающих параллельно.