baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Можно ли устанавливать трехфазные розетки?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли устанавливать трехфазные розетки?

    Возможна ли установка в душевых помещениях трехфазных розеток?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Что за душевые? В каких помещениях они расположены? Что за электрооборудование Вы собираетесь устанавливать в душевых?

  3. #3
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Возможна ли установка в душевых помещениях трехфазных розеток?
    ПУЭ 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
    Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения