Тема: Электрооборудование склада

  1. #1
    Электричка
    Гость

    Электрооборудование склада

    На одном из складов (при сдаче) пожарник потребовал обеспечить полное обесточивание склада в ночное время. Требований таких в нормативных документах не нашла, да и есть ли такие..? И еще Заказчик очень хочет разместить рабочие места с розетками прямо на складе-никогда с таким не сталкивалась, прошу помочь информацией.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    На одном из складов (при сдаче) пожарник потребовал обеспечить полное обесточивание склада в ночное время. Требований таких в нормативных документах не нашла, да и есть ли такие..?
    Есть такое требование. СП 31-110-2003, п. 10.8 Управление освещением складских помещений, а также помещений для подготовки товаров к продаже в предприятиях торговли и общественного питания должно быть местным для каждого помещения с возможностью централизованного дистанционного отключения по окончании работы предприятий. Выключатели местного управления освещением должны быть расположены вне помещений на несгораемых конструкциях и заключены в шкафы или ниши с приспособлением для пломбирования.

    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Заказчик очень хочет разместить рабочие места с розетками прямо на складе-никогда с таким не сталкивалась, прошу помочь информацией.
    Внутри склада организовывают помещение из несгораемых материалов, в которое прокладывают групповые линии для розеток и освещения.

прочая информация