  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Вот именно, оно должно быть не менее 4 Ом и не учитывать в этих показаниях заземлители на ВЛ.
    Думал об одном, а написал обратное. Не более 4 Ом, вот как должно быть. Надеюсь Вы поняли про опечатку.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ученик Посмотреть сообщение
    не более 4 Ом с учетом естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений РЕN-проводника отходящих ВЛ до 1 кВ.
    Здесь не берётся в расчёт повторные заземлители на опорах.

  3. #13
    ученик
    Гость
    А что же тогда берётся? Повторные заземления на вводе в здания?

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ученик Посмотреть сообщение
    Повторные заземления на вводе в здания?
    А при чём здесь здания? Они то как здесь оказались у Вас? Только естественные и искусственные заземлители на подстанции, они в совокупности должны иметь сопротивление не более 4 Ом!

  5. #15
    ученик
    Гость
    Тогда зачем в ПУЭ пишут: также заземлителей повторных заземлений РЕN-проводника отходящих ВЛ до 1 кВ.

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Подразумевают отдельные независимые заземлители отходящих линий ВЛ, которые установлены на ТП.
    ГОСТ Р 50571.18-2000
    442.2 Заземляющие устройства трансформаторных подстанций
    На трансформаторной подстанции выполняют одно заземляющее устройство, к которому подсоединяют:
    - заземляющие электроды;
    - заземляющие проводники;
    - потенциаловыравнивающие электроды;
    - корпуса трансформаторов;
    - металлическую броню кабелей напряжением выше 1 кВ;
    - металлическую броню кабелей напряжением до 1 кВ, за исключением тех, у которых нейтральный проводник заземлен на независимый заземлитель;
    - открытые проводящие части оборудования до и выше 1 кВ;
    - сторонние проводящие части.

  7. #17
    ученик
    Гость
    А это Вы как объясните: Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали трансформатора, при напряжении 0,38 кВ должно быть не более 30 Ом;

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Заземлителя! Я же говорю о заземляющем устройстве, в которое входит как правило не один заземлитель. Я видел проект, где было установлено 18 штук на глубину 20 метров.

  9. #19
    ученик
    Гость


    теперь правильно?

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ученик Посмотреть сообщение
    теперь правильно?
    Нет, не правильно. Рисуйте сетку по периметру здания ТП, где в каждой точке установлены заземлители, которые соединены между собой полосами по периметру и по рядам, в итоге получается такая сетка из вертикальных и горизонтальных заземлителей. У Вас же получилась отдельная конструкция, надёжность которой не обеспечивается. Почему Вы на ВЛ повторные заземлители объединили в одно показание? А если их будет 40 штук?