baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Регламентируется ли расстоянии от крыши до проводов?

  1. #1
    vbif
    Гость

    Регламентируется ли расстоянии от крыши до проводов?

    в гаражном обществе протянули по столбам над гаражами открытые провода 380вольт. .На каком расстоянии от крыши гаража должен висеть провод? как мне ремонтировать крышу?

  2. #2
    DIMA
    Гость
    кто и на каком основание протянул линию.
    возможно ваши гаражи не законны а энергетикам наплевать на незаконные постройки.
    у меня есть пример жильцов частного дома(земля в собственности) у которых по участку проходит очень низко лэп 110кв .

  3. #3
    vbif
    Гость
    гаражи законные. к гаражам раньше шел подземный кабель,а сейчас по столбам.кстати и по каким нормам устанавливаются опоры

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от vbif Посмотреть сообщение
    На каком расстоянии от крыши гаража должен висеть провод?
    А на каком расстоянии над крышами гаражей протянули провода? Провода изолированные СИП?
    Вот почитайте требования ПУЭ:
    2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
    Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
    2.4.56. Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м. Расстояние от проводов до земли может быть уменьшено в труднодоступной местности до 3,5 м и в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
    2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
    1,0 м - до балконов, террас и окон;
    0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
    Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл. 7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.
    2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:
    1,5 м - до балконов, террас и окон;
    1,0 м - до глухих стен.
    Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.
    2.4.59. Наименьшее расстояние от СИП и проводов ВЛ до поверхности земли или воды, а также до различных сооружений при прохождении ВЛ над ними определяется при высшей температуре воздуха без учета нагрева проводов ВЛ электрическим током.
    2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
    при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
    до земли - 2,5 м;
    при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
    до балкона, входной двери - 1,0 м.
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.

    Цитата Сообщение от vbif Посмотреть сообщение
    кстати и по каким нормам устанавливаются опоры
    Регламентируется требованиями ПУЭ. Кто устанавливал опоры и протягивал провод? Был ли согласованный проект?

  5. #5
    vbif
    Гость
    сами как хотели и лепили

  6. #6
    vbif
    Гость
    Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается. Я так понимаю,что над гаражами голые провода они повесили незаконно?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от vbif Посмотреть сообщение
    Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается. Я так понимаю,что над гаражами голые провода они повесили незаконно?
    Правильно понимаете! Но ведь сами как хотели, так и лепили. Теперь требуется переделывать всё.

  8. #8
    -Mike-
    Гость
    Данные здесь пункты ПУЭ по высоте показать председателю гаражного общества и попросить переделать, иначе обратиться в Энергонадзор - эта организация вмиг приедет и наложит штраф на ответственное лицо за энергохозяйство.

  9. #9
    vbif
    Гость
    Энергонадзор - это в какой структуре?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от vbif Посмотреть сообщение
    в какой структуре?
    Ростехнадзор РФ

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения