Тема: Помогите разобраться со щитом и не нарушить ПУЭ...

  1. #1
    АлексейФ
    Гость

    Помогите разобраться со щитом и не нарушить ПУЭ...

    Имеем: Щит железный, большой, старый (годов 80-90), счетчик 3-х фазный, который подключен через трансформаторы тока, не очень большая нагрузка (раньше был цех, теперь склад) + 2 кабеля проходящих.
    Вход на щит Алюминий на 35 квадратов, выход со щита: непосредственная нагрузка (лампы и несколько розеток) и два кабеля: 1. алюминий на 10 квадратов.
    2. Медь на 16 квадратов.
    Задача: Поставить новый, современный щит, счетчик, подключить непосредственную нагрузку через автоматы, старые проходящие кабели (на них все еще есть потребители).
    Щит "переезжает" на новое место в соседнюю комнату.
    Решение: Т.к. при переносе щита всех кабелей не хватает, придется часть из них наростить, остальные просто перезавести и отрезать все лишнее, благо кабели из общего тех. отверстия расходятся в разные стороны.
    Основной вводной кабель не наращиваем, его просто перезаводим. Два других наращиваем. Покупаем новый щит + счетчик на 100 ампер (Меркурий) (этим избавляемся от установки трансформаторов тока). наращиваем два кабеля (не хватает 6 метров)
    1. алюминий наращиваем имеющимся алюминием, но большим по квадратуре (25 против 10) сжимами или гильзами.
    2. медь также наращиваем медным кабелем квадрат в квадрат (сжим или гильза)
    Так как на входе в новый щит получаем алюминий 35 квадратов появляется проблема - не входит в клемы счетчика, поступаем так - ставим 4-х полюсный выключатель нагрузки на 63А
    а уже с него взять 16 квадратную медь и сделать ввод в счетчик, а также дальше по нагрузке щита развести им же.
    ВАЖНО: Вводной кабель (ал 35кв) имеет железную оплетку, которая на старом щите подключена вместе с нулевым проводом на корпус (сваркой), вопрос - на новом щитке могу я ее просто посадить на корпус, тем самым сделав новую шину заземления,
    а нулевой провод кабеля, через ВН пропустив через счетчик подать на нулевую шину и подключить всех потребителей уже по трех-проводной схеме? В месте установки щита нет видимого заземления, только то, что перечислил. Попал на главный щит объекта (откуда выходит "мой" кабель 35кв. ал.) там та же картина - нулевая жила + железная оплетка подключены к корпусу сваркой.
    Заранее благодарен всем ответившим!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    1. алюминий наращиваем имеющимся алюминием, но большим по квадратуре (25 против 10) сжимами или гильзами.
    Наращивайте соединительными кабельными муфтами, а не сжимами.
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    2. медь также наращиваем медным кабелем квадрат в квадрат (сжим или гильза)
    Так же наращиваем при помощи соединительных муфт.
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    Так как на входе в новый щит получаем алюминий 35 квадратов появляется проблема - не входит в клемы счетчика, поступаем так - ставим 4-х полюсный выключатель нагрузки на 63А
    А общую нагрузка считали? Жилы вводного кабеля запрещено подключать непосредственно к счётчику электроэнергии, так как на вводе в щит должен быть установлен аппарат управления, он же аппарат защиты. ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,
    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    а уже с него взять 16 квадратную медь и сделать ввод в счетчик, а также дальше по нагрузке щита развести им же.
    Необходимо знать расчётную мощность.
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    опрос - на новом щитке могу я ее просто посадить на корпус, тем самым сделав новую шину заземления,
    Так делать запрещено, Вы обязаны броню кабеля подключить к шине РЕ. ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
    2) приводы электрических аппаратов;
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
    5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
    6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
    7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
    При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.
    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    тем самым сделав новую шину заземления,
    В щите должны быть установлены шины N и PE. Шина РЕ в конкретном случае считается главной заземляющей шиной. ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.


    Корпус щита подключаете к шине РЕ отдельным ответвлением. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
    Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников.


    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    Вводной кабель (ал 35кв) имеет железную оплетку, которая на старом щите подключена вместе с нулевым проводом на корпус (сваркой), вопрос - на новом щитке могу я ее просто посадить на корпус, тем самым сделав новую шину заземления,
    Если на щит приходит PEN-проводник, то Вы обязаны его разделить на N и РЕ-проводники, то есть установить шины N и РЕ, соединив их перемычкой, а PEN-проводник вводного кабеля подключать к шине РЕ. ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    В месте установки щита нет видимого заземления, только то, что перечислил.
    На вводе Вы обязаны установить контур заземления и выполнить основную систему уравнивания потенциалов. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  3. #3
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение

    Наращивайте соединительными кабельными муфтами, а не сжимами.
    муфт нет, согласовал установку щитка в соседнее помещение (на место старого огромного щита) и соединить кабели с помощью "ЗНИ" соответствующих диаметров кабеля (это ничему не противоречит?) в главном щите на каждую ветку будут стоять автоматы.

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение

    А общую нагрузка считали? Жилы вводного кабеля запрещено подключать непосредственно к счётчику электроэнергии, так как на вводе в щит должен быть установлен аппарат управления, он же аппарат защиты.
    Мощность не мерил, так как нужды что-то менять нет, оставляю так как было, по таблицам ПУЭ посмотрел максимум А и поставил соответствующие автоматы защиты, и медный монолитный кабель на 16 квадратов в продолжении 25 квадратного алюминия, общую картину не меняю

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение

    Так делать запрещено, Вы обязаны броню кабеля подключить к шине РЕ.
    понял, спс, подключу на шину РЕ, водопровода нет, старый щит ни с чем не соединен, выравнивать потенциал не с чем...

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение

    В щите должны быть установлены шины N и PE. Шина РЕ в конкретном случае считается главной заземляющей шиной.
    сделаю
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 12.09.2013 в 21:25.