baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Электроосвещение отдельно-стоящего контрольно-пропускного пункта

  1. #1
    Электричка
    Гость

    Электроосвещение отдельно-стоящего контрольно-пропускного пункта

    А есть ли нормы проектирования отдельно-стоящих зданий кпп, нахожу только аэропорты, порты и т.д. А у нас большой складской комплекс. Вопрос в следующем: нужно ли аварийное или эвакуационно помещение в этом здании? Желательно ссылку...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Так в чём вопрос-то? Освещение КПП, нормы проектирования или типовые помещения в складском комплексе?
    Отдельно стоящий КПП для чего нужен? Обычно он является частью периметра охраняемого объекта.

    Нормы проектирования есть - СНиП 31-04-2001. Складские здания.

    Освещение КПП - РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.
    Глава 10. СИСТЕМА ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

    СП 52.13330.2011 «СВОД ПРАВИЛ. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 23-05-95*»

    Охранное и дежурное освещение

    7.122 Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств охраны) должно предусматриваться вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время. Освещенность должна быть не менее 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы.

    При использовании для охраны специальных технических средств освещенность следует принимать по заданию на проектирование охранного освещения.

    Для охранного освещения могут использоваться любые источники света, за исключением случаев, когда охранное освещение нормально не горит и автоматически включается от действия охранной сигнализации или других технических средств. В таких случаях должны применяться:

    - светодиодные источники света;
    - компактные люминесцентные лампы, работающие при минусовых температурах;
    - разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного зажигания и быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии, после кратковременного отключения, так и в холодном состоянии быстрого пуска;
    - лампы накаливания при невозможности использования других источников света.

    7.123 Область применения, величины освещенности, равномерность и требования к качеству для дежурного освещения не нормируются.


    Раньше были ещё два документа СНиП 11-01-95 и СП 11-101-2003.

    СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и СП 11-101-2003 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» отменены постановлениями Госстроя РФ от 17.02.2003 г. № 18 и от 17.11.2003 г. № 190.

    Для подготовки проектной документации следует руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 48, 49) и Постановлениями Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и № 145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (с изменениями от 29.12.2007 г., 16.02.2008 г.).
    Исходные данные для подготовки проектной документации должны быть представлены в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации № 840 от 29.12.2005 г. «О форме градостроительного плана земельного участка», № 20 от 19.01.2006 г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», № 83 от 13.02.2006 г. «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

    Могут быть ещё ведомственные и отраслевые РД и НТД. Это зависит от классификации складского объекта, т.е. от назначения склада, типа хранимой на нём продукции, ценности этой продукции, пожароопасности продукции и т.д. Есть международная классификация складов и складских комплексов. Так что требований может быть вагон.

  3. #3
    Электричка
    Гость
    Эти документы я смотрела, но ответа на свой вопрос я не нашла, может я не очень понятно объяснила. Речь только о внутрянке: здание КПП состоит из двух помещений: №1.помещение охраны (серверная, пульт видеонаблюдения) №2. помещение с турникетом для организации пропускной ситстемы. Так вот речь идет об этих двух помещениях. По СНиП 23-05-95* по пункт 7.109 абз. 5 мне кажется надо делать резервное освещение в помещении №1, а вот помещение №2 с турникетом под какой пункт? Хотя если рассуждать логически, по какой -то причине погас свет, на территорию только один проход через это КПП, так должно же быть какое-то освещение для проверки документов у турникета?

  4. #4
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    на территорию только один проход через это КПП
    в первую очередь это путь эвакуации!
    помещение 1 - аварийное резервное освещение
    помещение 2 - аварийное эвакуационное...

  5. #5
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Электричка, может этот документ поможет определиться?
    СП 52.13330.2011 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
    11. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ
    11.1. Установленные на объекте технические средства охраны следует относить к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ "Правила устройства электроустановок", в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным (либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей).
    11.2. Рабочий ввод электропитания, как правило, должен выполняться от электрической сети переменного тока напряжением 220 В.
    11.3. Резервный ввод электропитания должен выполняться от одного из следующих источников питания или их любых сочетаний:
    • электрической сети переменного тока напряжением 220 В;
    • аккумуляторных батарей;
    • сухих элементов;
    • абонентской телефонной сети.
    11.4. Электроснабжение технических средств охраны от электрической сети переменного тока осуществляется от отдельной группы электрощита дежурного освещения.
    При отсутствии на объекте электрощита дежурного освещения или отдельной группы на нем, заказчик устанавливает самостоятельный электрощит на соответствующее количество групп. Помещение, в котором размещены электрощиты, необходимо оборудовать охранной сигнализацией.
    Вне охраняемого помещения электрощиты следует размещать в запираемых металлических шкафах, заблокированных охранной сигнализацией.
    Примечание: Электроснабжение технических средств охраны жилого сектора осуществляется от любой группы основного электрощита.
    11.5. При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи, должна обеспечиваться работа ППК и извещателей охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги.
    Допускается уменьшать время работы от резервного источника при наличии автоматического или иного оповещения подразделения вневедомственной охраны о моменте отключения основного электропитания:
    • в городах и поселках городского типа - до 4 часов в дежурном режиме и до 1 часа в режиме тревоги;
    • в сельских районах - до 12 часов в дежурном режиме и до 2 часов в режиме тревоги.
    Если объект не может быть обеспечен электроснабжением согласно этим требованиям, вопросы электроснабжения решаются и согласовываются с подразделением. вневедомственной охраны в каждом конкретном случае.
    После согласования делается соответствующая запись в проектной документации или акте обследования.
    11.6. Переход технических средств охраны на работу от резервного источника электропитания и обратно должен осуществляться автоматически без выдачи сигналов тревоги.
    11.7. Линии электропитания следует выполнять проводами и кабелями в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, НПБ 88-01, РД 78.145-93 (пособия к нему) с учетом требований настоящего раздела.
    11.8. Линии электропитания, проходящие через незащищаемые охранной сигнализацией помещения, должны быть выполнены скрытым способом или открытым способом в трубах, коробах или металлорукавах.
    11.9. Линии электропитания технических средств охраны периметра следует выполнять:
    • кабелями в траншее, в подземном коллекторе или открыто по внутренней стороне бетонного ограждения (стене здания) бронированными кабелями. В обоснованных случаях допускается прокладка небронированных кабелей (проводов) по внутренней стороне бетонного ограждения (стене здания) в стальных трубах;
    • подвеской кабелей на тросе на высоте не менее 3 м или на отдельных участках в охраняемой зоне, при условии защиты кабеля от механических повреждений до высоты 2,5 м.
    11.11. Соединительные или ответвительные коробки должны устанавливаться в охраняемых помещениях (зонах).
    11.12 Защитное заземление или зануление технических средств охраны, соединительных и ответвительных коробок и других элементов должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, РД 78.145-93 (пособия к нему) и технической документации на изделия.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    надо делать резервное освещение в помещении №1, а вот помещение №2 с турникетом под какой пункт?
    Используйте тот же самый пункт. Посмотрите на КПП немного шире, не только в части освещения.

    Оборудование КПП должно обеспечивать необходимую пропускную способность и возможность тщательной проверки пропусков, документов у проходящих лиц, досмотра всех видов транспорта, провозимых грузов и удовлетворять следующим требованиям:
    - исключать возможность несанкционированного проникновения через КПП на объект (с объекта) людей и транспортных средств;
    - способствовать сокращению времени на проверку документов, досмотр транспорта и материальных ценностей;
    - способствовать исключению (сведению к минимуму) ошибок охранника при пропуске людей и транспорта;
    - обеспечивать меры безопасности охранника при досмотре транспортных средств;

    Все виды КПП должны быть оборудованы необходимыми видами связи и тревожной сигнализации для вызова резерва охраны.

    В комплект оборудования, как правило, входит:
    - средства механизации, автоматизации, системы контроля доступа;
    - физические барьеры (ограждения турникеты, калитки);
    - основное и резервное освещение;
    - средства связи и тревожной сигнализации;
    - системы видеоконтроля.

    Наталья, привела нужный пункт 11.1. Системы видеонаблюдения, сигнализации и т.д. относят к первой категории электроснабжения. Из ПУЭ известно, что категория электроснабжения объекта определяется на этапе проектирования.

    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Хотя если рассуждать логически, по какой -то причине погас свет, на территорию только один проход через это КПП, так должно же быть какое-то освещение для проверки документов у турникета?
    Всё правильно. КПП при отсутствии освещения будет неработоспособно. И логические рассуждения можно подкрепить пунктом из РД 78.145-93 (пособие к руководящему документу):

    7.6. КПП объекта должны иметь две раздельные, независимые сети электроосвещения: рабочую и аварийную. Светильники аварийного электроосвещения следует выделять из числа светильников рабочего электроосвещения.
    Самостоятельные светильники аварийного электроосвещения следует предусматривать в случае их питания от аккумуляторных батарей. При питании от аккумуляторных батарей, аварийное электроосвещение должно включаться автоматически при отключении рабочего электроосвещения.
    Аварийное электроосвещение должно обеспечивать не менее 5 % освещенности, нормируемой для рабочего электроосвещения.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения