baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: Требуется ли устанавливать дополнительный автоматический выключатель?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    ответили как под копирку
    У меня уже второй случай здесь такой. ))) Каталог АBB один, не разгуляешься. )))

    DIMA, человек вполне может быть не осведомлён в данном вопросе и тогда чтение мануала не приведёт ни к чему. Потому и спрашивают люди, чтобы не ошибиться.

  2. #12
    DIMA
    Гость
    Дмитрий,
    обратите внимание на уставку теплового расцепителя ,при пусконаладке вам потребуется правильно выставить ток.

  3. #13
    Дмитрий
    Гость
    Спасибо всем ответившим.
    Я понимаю (звонил лично и узнавал как работает MS132, отправлял письмо и спрашивал по почте о его работе) как работает MS132.
    Лично и неоднократно видел шкафы с установленным оборудованием MS132.

    У меня странная ситуация в организации. Электрик, монтирующий шкаф управления, отказывается ставить MS132 без автоматического выключателя перед ним. Объяснять ему пробовал, бессмысленно, т.к. я ему не начальник. Уж и брошюру показывал (вы привели выдержки из неё). Нет и всё.
    Сначала у него было - не предусмотрено короткое замыкание. Объяснил.
    Далее - это типа дополнительное оборудование, и должно быть защищено. Что оно может быть совмещено - и слышать ничего не хочет.(но не уверен видимо)
    Теперь стал отмазываться пунктом 7.1.25.(выше описал).
    Сегодня уже не понравился (MS132-16) ток срабатывания - 192-288А.
    Человек он сложный и сразу всё ему объяснить сложно.

    Я же стал сам сомневаться в себе. Вот и обратился на форум. Ещё раз благодарен всем.

    P.S.
    Да и не вижу я необходимости в трате средств, времени и места в шкафу.

  4. #14
    Дмитрий
    Гость
    Да, кстати, электрика устраивает толкование ПУЭ только инспектора из госэлектронадзора.

  5. #15
    DIMA
    Гость
    почему обычный электрик у вас занимается поректировкой щитового?.
    шкаф управления чем, вы собираете?

  6. #16
    Дмитрий
    Гость
    Водоподготовка, а там много чего есть. Клапана, насосы, датчики. Есть у нас ПЛК и другие вещи.
    Важно, чтобы всё не только по бумажке было(думать тоже надо), т.к. проекты почти все индивидуальные и закрадываются ошибки. Вот мнение других стараемся учитывать (даже на этапе монтажа). Есть некоторая свобода действий и она нужна. По крайней мере пока.

    P.S. Забыл. Мы на ABB пытаемся перейти. Вот и возникают нюансы.

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    электрика устраивает толкование ПУЭ только инспектора из госэлектронадзора.
    Осторожный у Вас электрик. Недоверчивый. )))

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Что оно может быть совмещено - и слышать ничего не хочет.
    А дифавтоматы, например, его устраивают? В них совмещены УЗО и АВ.

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Сегодня уже не понравился (MS132-16) ток срабатывания - 192-288А.
    Какой мощности у Вас электродвигатель? Посчитайте его пусковой ток или посмотрите в паспорте. Там должны быть прямые данные или кратности тока.

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Теперь стал отмазываться пунктом 7.1.25.(выше описал).
    Этот пункт противоречит его формальному согласию в пункте
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Сначала у него было - не предусмотрено короткое замыкание. Объяснил.
    Есть электромагнитный расцепитель. Есть и тепловой расцепитель, который может быть точно настроен по току уставки, как отметил это DIMA.

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Да и не вижу я необходимости в трате средств, времени и места в шкафу
    Правильный подход. Экономится не только место, но и средства. Стоимость мотор-автомата не превышает 2000-2500 т.р., на сервисное обслуживание потребуется закладывать меньше. Надёжность высокая. Проще посчитать комплект управления мотором на MS132 (с доп. компонентами, например) и без. И потом сравнить результат с подсчётом стоимости комплекта с АВ, магнитным пускателем, тепловым реле и предохранителями от того же производителя.

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Да, кстати, электрика устраивает толкование ПУЭ только инспектора из госэлектронадзора.
    А Вы дайте ему почитать ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
    д.т.н., профессор В.В. Красник
    Термин - однозначное слово, фиксирующее определенное понятие науки, техники, искусства и др.
    Справочник предназначен для руководителей и специалистов энергоснабжающих организаций и потребителей электрической энергии, а также для работников в области проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации электроустановок.

    1. Термины и определения в области электроснабжения, электробезопасности и управления электрохозяйством
    Автоматический выключатель - выключатель, предназначенный для автоматической коммутации электрической цепи (ГОСТ 17703-72)

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Добавлю ещё два термина, чтобы у электрика не возникало дополнительных сомнений в прочтении терминологии в электроэнергетике.
    Выключатель - контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного времени и отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких как короткое замыкание (СТ МЭК 50(441)-84)
    Коммутационный аппарат - аппарат, предназначенный для включения или отключения тока в одной или нескольких электрических цепях (ст мэк 50(441)-84)

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения