baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли прокладывать ВЛ рядом с забором?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли прокладывать ВЛ рядом с забором?

    Вдоль нашей улицы один человек протягивает линию мощностью в 6000 вольт на расстояние 4 - 5 метров от забора. Скажите это вредно?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Скажите это вредно?
    Что находится за забором? Ваш дом и участок? Для здоровья вреда не будет, но имейте ввиду, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" для воздушных линий устанавливаются охранные зоны:

    Проектный номинальный класс напряжения, (1 - 20 кВ) - 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

    Если эти нормативы не соблюдены, то часть Вашей частной собственности попадает в охранную зону ВЛ. В соответствии с тем же постановлением №160 любая деятельность внутри охранной зоны запрещается полностью, либо существенно ограничена. Ознакомьтесь с постановлением и разделом III. Правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках.

    Вы можете обратиться в органы технического надзора с заявлением, что владелец ВЛ нарушает нормативы при строительстве воздушной линии и Ваши права, как владельца прилегающего земельного участка.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения