Тема: Ответственность ЭТЛ

  1. #1
    sashok
    Гость

    Ответственность ЭТЛ

    Возник интересный вопрос. Предположим лаборатория произвела измерения ЭУ. а через какое-то время (неделя, месяц...) выяснилось, что, к примеру, изоляция кабеля ни к черту или автомат не сработал и загорелся кабель....Или другая лаборатория (спустя неделю или месяц после измерений первой лаборатории) измерила кабель или сопротивление ЗУ и оно оказалось меньше - больше нормы (близкой к критической). Вообще какое время действуют данные полученные на основании измерений. В помещениях без повышенной опасности R изоляции 1 раз в 3 года и т. д.... то есть в 2014 году измерили и следующий раз уже 2017 году. Получается что на эти три года ЭТЛ даёт гарантию, что ничего случится не может (просто мои догадки) ? Но ведь такого не должно быть. ЭТЛ всего лишь констатирует факт того, что параметры ЭУ находятся в норме (на данный момент) в соответствии с ПУЭ или ПТЭЭП.
    Хотелось бы услышать мнения опытных специалистов.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
    В помещениях без повышенной опасности R изоляции 1 раз в 3 года и т. д.... то есть в 2014 году измерили и следующий раз уже 2017 году.
    Не реже 1 раза в три года. Вы можете проводить испытания каждый год.

    Цитата Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
    Получается что на эти три года ЭТЛ даёт гарантию, что ничего случится не может (просто мои догадки) ?
    ЭТЛ даёт гарантии, что, в момент проверки, осмотра и испытания, кабельные линии имеют соответствующее состояние и параметры. О каких гарантиях может идти речь, когда завтра обслуживающий персонал может загубить любую из кабельных линий, установив на неё номинал аппарата защиты выше допустимого. В любой момент при текущей эксплуатации электроустановки возможно повреждение кабельных линий и иного оборудования. Ответственных за электрохозяйство обязан следить за состоянием кабельных линий, своевременно обследовать их, испытывать и при необходимости ремонтировать или менять.

    Цитата Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
    Но ведь такого не должно быть. ЭТЛ всего лишь констатирует факт того, что параметры ЭУ находятся в норме (на данный момент) в соответствии с ПУЭ или ПТЭЭП.
    Всё правильно! Так и есть!

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
    Возник интересный вопрос
    sashok, в теме "Как и на основании чего проводить электроизмерения?" Вы написали, что являетесь ответственным за электрохозяйство.
    Цитата Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
    Поскольку нет проекта, а я ответственный за ЭХ
    А почему бы Вам не ознакомиться и изучить ПТЭЭП, там досконально описаны обязанности ответственного за электрохозяйство.
    ПТЭЭП, 1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан:
    обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок;
    1.6.2. Объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов должен определяться необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие с меняющимися условиями работы.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    ЭТЛ всего лишь констатирует факт того, что параметры ЭУ находятся в норме
    Добавлю к существующим комментариям, что ответственность за исправность ЭУ несёт соответствующий персонал предприятия.

    Электролаборатория, проводившая работы по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей, несет всю полноту ответственности за:
    - правильную идентификацию элементов электроустановки электрической схеме;
    - полноту выполненных работ;
    - достоверность полученных результатов измерений;
    - соответствие отраженных в ведомости и наличествующих дефектов элементов электроустановки

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Добавлю к существующим комментариям, что ответственность за исправность ЭУ несёт соответствующий персонал предприятия.
    Правильно! Ответственный за электрохозяйство обязан следить за динамикой старения кабельных линий и производить сопоставление измеренного значения с данными предыдущих измерений.
    ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
    3.6.2. Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее - К), при текущем ремонте (далее - Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее - М), определяет технический руководитель Потребителя на основе Приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.
    Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.
    3.6.3. Для видов электрооборудования, не включенных в настоящие нормы, конкретные нормы и сроки испытаний и измерений параметров должен устанавливать технический руководитель Потребителя с учетом инструкций (рекомендаций) заводов-изготовителей.
    3.6.4. Нормы испытаний электрооборудования иностранных фирм должны устанавливаться с учетом указаний фирмы-изготовителя.
    3.6.5. Электрооборудование после ремонта испытывается в объеме, определяемом нормами.
    До начала ремонта испытания и измерения производятся для установления объема и характера ремонта, а также для получения исходных данных, с которыми сравниваются результаты послеремонтных испытаний и измерений.
    3.6.6. Оценка состояния изоляции электрооборудования, находящегося в стадии длительного хранения (в том числе аварийного резерва), производится в соответствии с указаниями данных норм, как и находящегося в эксплуатации. Отдельные части и детали проверяются по нормам, указанным заводом-изготовителем в сопроводительной документации на изделия.
    3.6.7. Объем и периодичность испытаний и измерений электрооборудования электроустановок в гарантийный период работы должны приниматься в соответствии с указаниями инструкций заводов-изготовителей.
    3.6.8. Заключение о пригодности электрооборудования к эксплуатации выдается не только на основании сравнения результатов испытаний и измерений с нормами, но и по совокупности результатов всех проведенных испытаний, измерений и осмотров.
    Значения параметров, полученных при испытаниях и измерениях, должны быть сопоставлены с результатами измерений однотипного электрооборудования или электрооборудования других фаз, а также с результатами предыдущих измерений и испытаний, в том числе с исходными их значениями.
    Под исходными значениями измеряемых параметров следует понимать их значения, указанные в паспортах и протоколах заводских испытаний и измерений. В случае проведения капитального или восстановительного ремонта под исходными значениями понимаются результаты измерений, полученные при этих ремонтах.
    При отсутствии таких значений в качестве исходных могут быть приняты значения, полученные при испытаниях вновь вводимого однотипного оборудования.

  6. #6
    sashok
    Гость
    какие все умные ))))... не знаете что ли как у нас всё на практике бываете, видимо вы где-то в идеальном мире живёте.....шучу )

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
    какие все умные ))))... не знаете что ли как у нас всё на практике бываете, видимо вы где-то в идеальном мире живёте
    Как у Вас там не знаю, но уверен, что ответственный за электрохозяйство обязан знать свои должностные обязанности, ведь от его действий или бездействия зависит жизнь людей.