Тема: Замена этажных щитов

  1. #1
    lifestyle
    Гость

    Замена этажных щитов

    Добрый день,задумался сделать замену всех этажных щитов в подъездах.Дом 9 этажка 80ыхгодов 3 подъезда,в общей сложности 54 щита
    Состояние проводки плачевное,все старое,изоляция высохла,контакты окисленные местами греется,местами соседи подключены к одноименным фазам.
    Стояк 4 проводка алюминий если не ошибаюсь 25кв,состояние нормальное.Вопрос какой,стоит ли заморачиваться менять стояк,делать заземление вру и тянуть 5 проводов?
    Еще есть квартиры где сделана 3х проводка,на этажный щит посадили и ноль и pe (без узо,стоят обычные автоматы,смысл?)и честно сказать не понимаю тех,кто в жилых домах разделяют на этажных щитах PEN на PE и N смысл какой? от отгорания ноля стояка это не защитит,плюс некоторый потенциал на приборах наводиться все ровно будет
    мне кажется те кто так делает руководствуется неправильным пониманием фразы "можно разделять PEN проводник на PE и N если оно не менее 16ал и 10медь"

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от lifestyle Посмотреть сообщение
    Вопрос какой,стоит ли заморачиваться менять стояк,делать заземление вру и тянуть 5 проводов?
    Вы обязаны это сделать. ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Цитата Сообщение от lifestyle Посмотреть сообщение
    мне кажется те кто так делает руководствуется неправильным пониманием фразы "можно разделять PEN проводник на PE и N если оно не менее 16ал и 10медь"
    Разделение PEN должно производиться в ВРУ, а не в этажных щитах. ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.

    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

    1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

  3. #3
    lifestyle
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вы обязаны это сделать. ПУЭ, 7.1.13
    Да согласен,я имел ввиду если например стояк оставить тот же просто прокинуть дополнительно еще один 5ый,тогда получиться 4 алюминия и 5ый медь, потому как если весь стояк менять работы делать на порядок больше

    Про ВРУ понял.Спасибо.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от lifestyle Посмотреть сообщение
    я имел ввиду если например стояк оставить тот же просто прокинуть дополнительно еще один 5ый,тогда получиться 4 алюминия и 5ый медь, потому как если весь стояк менять работы делать на порядок больше
    Обратите внимание, что у Вас состояние проводки плачевное, все старое, изоляция высохла, то есть вышел срок службы. Заменить придётся все распределительные линии.

прочая информация