Тема: Заземление на дачном участке

  1. #31
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    И всё-таки, как вы считаете, наверное не стоит ставить диф на вводе до счетчика?
    Не стоит. Я считаю установку противопожарного УЗО на вводе пустой тратой денег и ухудшение надёжности системы электроснабжения объекта, тем более, что зачастую эти устройства имеют особенность ложного срабатывания, что приводит к отключению всего дома.

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    всё-таки вернусь я к первой схемке, получается как-то так?
    Можно и так, но я опять настаиваю убрать с ввода УЗО на 30 мА, это эконом вариант, который неминуемо приведёт к сбою в снабжении электроэнергии.

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    теперь, если мне нужно будет, например, группу освещения вывести из под УЗО, я могу просто нулевой проводник 10А автомата перекинуть на шину N 1?
    Да, только предварительно подключив автоматический выключатель до УЗО при помощи перемычки.

  2. #32
    Kalinych
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Не стоит. Я считаю установку противопожарного УЗО на вводе пустой тратой денег и ухудшение надёжности системы электроснабжения объекта, тем более, что зачастую эти устройства имеют особенность ложного срабатывания, что приводит к отключению всего дома.


    Можно и так, но я опять настаиваю убрать с ввода УЗО на 30 мА, это эконом вариант, который неминуемо приведёт к сбою в снабжении электроэнергии.


    Да, только предварительно подключив автоматический выключатель до УЗО при помощи перемычки.
    Всё понятно! Получается, что если я буду добавлять в схему ещё группы автоматов с отдельным узо, то на каждую такую группу, защищенную узо, мне нужно будет добавлять дополнительную нулевую шину, а фазу для отдельного узо брать перемычкой со счетчика, так?

  3. #33
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    Получается, что если я буду добавлять в схему ещё группы автоматов
    Уважаемый Kalinych! Куда Вы будете добавлять? Выбранный Вами размер щита не позволяет ничего добавлять. Вы себе всё обрезаете своей неразумной экономией. ПУЭ, п. 1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.
    п. 1.2.11. При проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок должны рассматриваться следующие вопросы:
    1) перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжения;
    2) обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей электрической энергии, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от их принадлежности;
    3) ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу;
    4) снижение потерь электрической энергии;
    5) соответствие принимаемых решений условиям охраны окружающей среды.
    При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования.
    При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании.

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    то на каждую такую группу, защищенную узо, мне нужно будет добавлять дополнительную нулевую шину
    Смотря какую схему будете применять.

    Цитата Сообщение от Kalinych Посмотреть сообщение
    а фазу для отдельного узо брать перемычкой со счетчика
    Не с счётчика, а с фазной шины, которая может быть организована при помощи гребёнки, перемычек или специальных клеммных зажимов на динрейке. Ваш подход к построению схемы не выдерживает никакой критики.

  4. #34
    Kalinych
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Уважаемый Kalinych! Куда Вы будете добавлять?
    ) Да не буду я ничего добавлять, просто поинтересовался.


    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Не с счётчика, а с фазной шины, которая может быть организована при помощи гребёнки, перемычек или специальных клеммных зажимов на динрейке. Ваш подход к построению схемы не выдерживает никакой критики.
    я имел ввиду со счетчика, т.е. перемычкой со входа первого узо. с эти всё понятно.

    вот ещё один вопрос созрел, надо бы вывести розетку под резервное питание с бензогенератора. куда её лучше подключить? как будет работать узо с генератором, если подключить его до узо? или всё-таки подключить генератор в любую существующую розетку, а узо отключать?
    зы: генератор маленький на 2,5 кВт.

  5. #35
    DIMA
    Гость
    вот ещё один вопрос созрел, надо бы вывести розетку под резервное питание с бензогенератора.
    в помощь,ставите на выбранную групповую линию.