Тема: Какие автоматические выключатели и УЗО лучше использовать?

  1. #81
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    114
    Здравствуйте.Прошу поясните по автоматам,а именно характеристики В,С и т.д.Например автомат С10.Электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне 50-100 А.
    Это что значит при любом значении тока в этом интервале,но при каком,не известно?Или уже при 50А он точно сработает?Тогда зачем верхний предел?
    Спасибо.

  2. #82
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Характеристики и классификация автоматических выключателей определена в ГОСТ ГОСТ Р 50345-99 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

    В Главе 5 читаем

    5.1 Перечень характеристик
    Характеристики выключателей должны быть выражены следующими определениями:
    - число полюсов (4.1);
    - защита от внешних воздействий (4.2);
    - способ монтажа (4.3);
    - способ присоединения (4.4);
    - значение номинального рабочего напряжения (5.3.1);
    - значение номинального тока (5.3.2);
    - значение номинальной частоты (5.3.3);
    - диапазон токов мгновенного расцепления (4.5 и 5.3.5);
    - значение номинальной наибольшей отключающей способности (5.3.4);
    - характеристика I2t (3.5.13);
    - классификация по I2t (4.6).

    Выключатели подразделяют:

    4.5 по току мгновенного расцепления (см. 3.5.17) - типов В, С, D.

    3.5.17 ток мгновенного расцепления: Минимальное значение тока, вызывающее срабатывание выключателя без выдержки времени.

    5.3.5 Стандартные диапазоны мгновенного расцепления
    Стандартные диапазоны мгновенного расцепления указаны в таблице 2.
    Таблица 2 - Диапазоны токов мгновенного расцепления

    Тип Диапазон
    В Св. 3In до 5In включ.
    С « 5In « 10In «
    D « 10In « 50In «

    8.6.1 Нормальная время-токовая характеристика
    Характеристика расцепления выключателей должна обеспечивать эффективную защиту цепи без срабатывания при номинальном токе.
    Эта время-токовая характеристика (характеристика расцепления) выключателя определяется условиями и значениями согласно таблице 6.
    Таблица 6 действительна для выключателя, смонтированного в соответствии с условиями 9.2 и работающего при контрольной температуре калибровки 30+5 °С.

    В таблице 6 для автоматов с характеристиками В, C, D (в холодном состоянии) установлены пределы времени расцепления или нерасцепления.

    Термин «холодное» означает без предварительного пропускания тока при контрольной температуре калибровки.

    Для автоматов с характеристиками B, C, D при токах кратностях токов 3, 5, 10 t >= 0,1 c без расцепления
    Для автоматов с характеристиками B, C, D при токах кратностях токов 5, 10, 50 t < 0,1 c расцепление

  3. #83
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Теперь смотрим на время-токовую кривую для автоматов с характеристикой С.



    Кривых две. Нижняя для автомата в горячем состоянии, верхняя - в "холодном".

    По оси Х отложены кратности тока (отношение тока проходящего через главную цепь автомата к номинальному току автомата), по оси Y - время срабатывания.

    Найдите на оси I/In значение 5. Это будет соответствовать току в 50 А для вашего выключателя С10. На временной оси определите, что автомат сработает через 0,02 сек. То же самое делаем для значения тока в 100 А (кратность 10). Автомат сработает за 0,01 секунды.

    В "холодном" состоянии при токе в 50 А автомат сработает через 11 секунд (пунктирная линия для автоматов номиналом до 32 Ампер, над пунктиром кривая для автоматов номиналом выше 32 Ампер), при токе в 100 А - через 0,03 секунды.

  4. #84
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Время-токовая кривая для автоматов с характеристикой B.


  5. #85
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Время-токовая кривая для автоматов с характеристикой D.


  6. #86
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    114
    Ну в принципе понял.Я эти кривые видел и не однократно.То есть получается так:при нижнем значении тока срабатывания расцепителя,автомат по любому сработает(С10 при 50 А,В10 при 30 А,С16 при 80 А).А если ток будет выше,то и время срабатывания будет меньше,быстрее сработает(согласно кривой характеристики).С этим ясно.
    Тогда,простите,вопрос.А для чего указывают верхний предел тока срабатывания?Почему не указывают только нижнее значение:для В-3In,для С-5In?Как указано например на АП-50:уставка 10In?
    И ещё вопрос.

    Термин «холодное» означает без предварительного пропускания тока при контрольной температуре калибровки.
    Я понял это так:берут автомат и сразу нагружают его ток срабатывания расцепителя.Это "холодное".А если предварительно пропускать через автомат ток,не превышающий номинальный(обычная работа автомата),а потом повысить до значения срабатывания расцепителя,то это уже "горячее состояние".Так?

  7. #87
    DIMA
    Гость
    Виктор_Ф верхний предел In означает что АВ может обеспечить безопасную отключающую способность при верхней границы петли тока.
    то есть при кз с большим током на линии выше чем In производитель не гарантирует отключающую способность итд.

  8. #88
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    114
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Виктор_Ф верхний предел In означает что АВ может обеспечить безопасную отключающую способность при верхней границы петли тока.
    то есть при кз с большим током на линии выше чем In производитель не гарантирует отключающую способность итд.
    То есть для С10,верхнее значение 100 Ампер.При токах к.з.не более 100 А,автомат будет отключаться без каких либо последствий(выход из строя,подгорание и т.д.)сколь угодно раз(заложено заводом-изготовителем).А если ток к.з.будет выше 100 Ампер,то такие отключения могут вывести автомат из строя,в зависимости от величины тока к.з. и циклов срабатывания.Вроде так получается.
    А теперь из теории:

    Номинальная отключающая способность – максимальный ток короткого замыкания, который данный автомат способен отключить и остаться в работоспособном состоянии.
    ГОСТ Р 50345 определяет следующие стандартные значения номинальной отключающей способности :

    1500, 3000, 4500, 6000, 10 000 (А).

    Если на том же С10 написано 6 кА,то после тока к.з.5000 А, автомат должен работать как и прежде.А мы говорили о каких-то "выше 100 Ампер".

  9. #89
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    114
    И по этому вопросу тоже не понятно:
    Термин «холодное» означает без предварительного пропускания тока при контрольной температуре калибровки.
    Я понял это так:берут автомат и сразу нагружают его ток срабатывания расцепителя.Это "холодное".А если предварительно пропускать через автомат ток,не превышающий номинальный(обычная работа автомата),а потом повысить до значения срабатывания расцепителя,то это уже "горячее состояние".Так?

  10. #90
    DIMA
    Гость
    А если ток к.з.будет выше 100 Ампер,то такие отключения могут вывести автомат из строя,в зависимости от величины тока к.з. и циклов срабатывания.Вроде так получается.
    да.

    Если на том же С10 написано 6 кА
    это разовая максимальная отключающая способность после чего автомат не пригоден к работе.

прочая информация