    Нужно ли в ВРУ ставить рубильник?

    Нужно ли в ВРУ жилого дома ставить рубильник с видимым разрывом или можно поставить автоматический выключатель ампер на 400?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нужно ли в ВРУ жилого дома ставить рубильник с видимым разрывом
    Рубильник является аппаратом управления, а на этот счёт есть требования ПУЭ, п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    или можно поставить автоматический выключатель ампер на 400?
    Устанавливайте на вводе автоматический выключатель в соответствии с сечением вводного кабеля и на основании выделенной мощности. ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.