О каких проблемах в кабеле Вы говорите? Кабель будет проложен в земле? Тогда устанавливайте на все отходящие от ВРУ групповые линии противопожарное УЗО, ведь любая из них может привести к отключению вводного противопожарного УЗО. А потом будете устанавливать УЗО на 30 мА. Можно конечно и так, только зачем выбрасывать деньги на ветер впустую?
Тогда напишите о каких проблемах в кабеле говорите? Я задаю Вам вопросы, но ответа не получаю. Такое ощущение, я разговариваю с глухим.
После противопожарного УЗО на 300 мА устанавливаете автоматический выключатель на силовой щит гаража, не более.
На вводе в силовой щит устанавливаете автоматический выключатель. При установке на вводе в силовой щит гаража УЗО на 30 мА получите ложные отключения из-за превышения значений токов утечки в групповых линиях.
Какие ещё потери в кабеле и при чём здесь УЗО?
Прокладывайте кабель в трубах с устройством подушки из песка. Такие разрушения обычно происходят из-за механических повреждений. ПУЭ, 2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии.
Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.
При прокладке на глубине 1 - 1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.
Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т.п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории* допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и надкабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.
____________
* По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент.
Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей – края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты – смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.
При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей.
скажу своими словами.потери в кабеле, утечка тока на землю из-за разрушения/повреждения изоляции кабеля?
большинство эл.потребителей имеют свой токи утечки в допусках от производителя. вы когда начинаете садить все потребители на одно вводное узо это не есть гуд(толку нет),пусть даже с током 100-300мА при определенном стечении обстоятельств вы остаетесь без света =), имея абсолютно исправном эл.оборудование.
я бы рекомендовал узо ставить только на групповые линии близко расположенные.