baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какова причина течи масса из заделки кабеля?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какова причина течи масса из заделки кабеля?

    Течет масло из заделки высоковольтного кабеля (3*95) на 6,3 кВ. Какова причина течи и является ли это неисправностью? Возможна ли эксплуатация?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    масло из заделки высоковольтного кабеля (3*95) на 6,3 кВ
    Уточните какой у Вас кабель. Маслонаполненные кабели изготавливают для напряжений 110 кВ и выше. У Вас, скорее всего, кабель с пропитанной бумажной изоляцией. Для таких кабелей используют вязкий или нестекающий пропиточный изоляционный состав.

    Этот состав не должен вытекать при длительно допустимой температуре нагрева кабеля: 80 градусов для нестекающей пропитки, 65 - для, например, маслоканифольной.

    В каком месте течь? Возможно, нарушено изоляционное покрытие или оболочка муфты, в месте соединения жилы происходит нагрев и т.д.

    является ли это неисправностью?
    Да. Из-за утечки пропитки происходит высыхание изоляции, потеря свойств изоляции, её преждевременное старение и т.д.

    Возможна ли эксплуатация?
    Необходимо провести испытания кабеля и на основании полученных результатов сделать выводы.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения